首页 > 电工基础 > 配电知识

配电网线路损耗如何计算?

作者:老电工时间:2022-09-15 12:33:22

有关配电网线路损耗的计算方法,线损理论计算方法,包括均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。

配电网线路损耗计算方法

传统的线损理论计算方法,主要有均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。

1、均方根电流法

均方根电流法是基本计算方法,优点是:方法简单,按照代表日24小时整点负荷电流或有功功率、无功功率或有功电量、无功电量、电压、配电变压器额定容量、参数等数据计算出均方根电流就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。缺点是:代表日选取不同会有不同的计算结果,计算误差较大。

2、平均电流法

平均电流法是利用均方根电流法与平均电流的等效关系进行电能损耗计算的,计算依据:线路中流过的平均电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。

优点:用实际中较容易得到并且较为精确的电量作为计算参数,计算结果较为准确,易于计算机编程计算。

缺点:对没有实测记录的配电变压器,形状系数不易确定,计算误差较大。

3、最大电流法

最大电流法是利用均方根电流法与最大电流的等效关系进行电能损耗计算的。 来自:电工技术之家

最大电流法的原理是,线路中流过的最大电流所产生的电能损耗相当于实际负荷在同一时间内所产生的电能损耗。

优点:只需测量出代表日最大电流和计算出损失因数等数据就可以进行电能损耗计算,易于计算机编程计算。缺点是:不同的负荷曲线、网络结构和负荷特性,计算出的损耗因数不同,不能通用,使用此方法时必须根据电网实际情况计算损耗因数,常用于计算精度要求不高的情况。

附,配电网降低损耗的技术措施

1.合理调整运行电压

通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。

2.合理使用变压器

配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。

主要方法:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

3.平衡三相负荷

如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。

4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。

5.合理选择导线截面

线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。

6.加强线路维护,防止泄漏电

主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。

7.合理安排检修,提高检修质量

电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。

8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。

9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读