首页 > 电工基础 > 配电知识

配电箱设置与分级保护的原因

作者:老电工时间:2020-01-08 11:00:08

有关配电箱设置与分级保护的原因,按照分级配电的要求,电箱的常用设置有哪些,采用分级保护的原因,低压供配电一般都采用分级配电。

配电箱设置与分级保护

1、按照分级配电的要求下电箱的常用设置

施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。

配电箱是配电系统中,电源与用电设备之间送电和配电的中枢环节,是专门用作分配电力的电气装置,各级配电都是经过配电箱进行的。

总配电箱控制整个系统的配电,分配电箱控制每一支路的配电。

开关箱是配电系统的最末端,再往下就是用电设备,每台用电设备由自己专用的开关箱控制,实行一机一闸。

不得几台设备合用一个开关箱,防止误操作事故;也不要把动力与照明控制合置在一个开关箱内,防止因动力线路故障影响照明。

开关箱上接电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。

电箱内各电器元件的选择,必须与线路和用电设备相适应电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间,地面无积水、无杂物,附近无热源、无振动,电箱应防雨、防尘。

开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m。

2、配电箱采用分级保护的原因

低压供配电一般都采用分级配电。

如果只在线路末端(开关箱内)安装漏电保护器,虽然发生漏电时,能断开故障线路,但保护范围小;同样,若只在分支干线(分配箱内)或干线(总配电箱内)安装漏电保护器,虽然保护范围大,如果某一用电设备漏电跳闸时,将造成整个系统全部停电,既影响无故障设备的正常运行,又不便查找事故,显然这些保护方式都有不足之处。

因此,应接线路和负载等不同要求,在低压干线、分支线路和线路末端,分别安装具有不同漏电动作特性的保护器,形成分级漏电保护网。

分级保护时,各级选用保护范围应相互配合,保证在末端发生漏电故障或人身触电事故时,漏电保护器不越级动作;同时要求,当下级保护器发生故障时,上级保护器动作,补救下级失灵的意外情况。

实行分级保护,可使每台用电设备均有两级以上的漏电防护措施,不仅对低压电网所有线路末端的用电设备创造了安全运行条件和提供了人身安全的直接接触与间接接触的多重防护,而且可以最大限度地缩小发生故障时停电的范围,且容易发现和查找故障点,对提高安全用电水平和降低触电事故、保障作业安全有着积极的作用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读