首页 > 电工基础 > 配电知识

高压配电室10KV系统停送电操作的内容

作者:老电工时间:2016-03-24 05:31:06

高压配电室10KV系统停送电的操作内容

第一节 高压配电室10KV系统停电

1、与供电部门联系好。

2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。

3、拉开11号油开关。

4、检查11号油开关确在断开位置。

5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。

6、拉开室外跌落保险。

穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝缘高压拉杆先拉开中相,再拉开下风向一相,最后拉余下的一相。

第二节 高压配电室10KV系统送电

1、与供电部门联系好。

2、检查11号油开关及1102刀闸均在开路位置。

3、合上室外跌落保险。

穿绝缘靴、戴绝缘手套、用绝缘高压拉杆先合两边相,后合中相。

4、依次合上1102、1101刀闸。

5、合上11号油开关。

6、检查10kv母线电压、周波等应正常。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读