倒闸操作的安全规程与技术规定

作者:老电工时间:2022-09-16 07:35:39

有关倒闸操作的安全规程与技术规定,共有12项,合接地刀闸或测绝缘前应验明无电压,直流系统发生接地时,避免进行刀闸操作,拉闸停电前应先停用重合闸等。

倒闸操作的安全规程与技术规定

1、不准用刀闸切断有接地故障的高压设备或诣振中的电压互感器

2、10KV小车开关推至工作位置前,检查开关确在分位。

3、合接地刀闸或测绝缘前应验明无电压,方能进行操作。

4、直流系统发生接地时,应尽量避免进行刀闸操作。

5、新装和经过检修的设备,应由检修人员进行定相或核对极性以及同期签定。

6、装有重合闸装置的线路,拉闸停电前应先停用重合闸,合闸送电则相反。

7、设备送电前应检查有关保护确已投入,操作中注意检查位置指示器、信号、电流、电压等是否正常。

8、停用电压互感器时,应先考虑对继电保护,自动装置,计量表计的影响,并相应地采取措施。

9、凡需挂接地线时,均须在接地处进行验电而后再挂地线,地线应有编号,模拟图上地线编号、位置与现场相符,检修人员挂接地线须由运行人员监护,同样执行此规定。

10、操作刀闸前应检查开关位置指示,并以机构的位置为参考。

11、运行人员做电气设备的清扫等工作时,应按规定项写操作票,工作完后仔细作好外部检查。

12、切断380V机、炉、化、燃等动力盘、热力盘,电源刀闸前应用钳型电流表检验无负荷电流再拉刀闸。