首页 > 电工基础 > 配电知识

配电工作业安全操作规程

作者:老电工时间:2019-12-28 07:50:45

有关配电工作业安全操作规程,共有16项,应用于配电工作业中的大部分操作过程,倒闸操作必须一人操作,一人监护,操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套等。

配电工作业安全操作规程

1、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章的规定。

2、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。进行操作时要严肃认真,按操作顺序操作。

3、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤回,方可按规定程序送电。

4、操作中有疑问时,应查明原因,确定无误后再进行操作。变法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。

5、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩。雷雨天气禁止倒闸操作。

6、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。

7、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

8、凡有可能反送电的开关必须加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。

9、变(配)电所内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨现象。

10、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。

11、接班后应了解电气设备运行情况:

(1)检查电气设备上一班的运行方式、操作情况、异常运行设备缺和处理情况。

(2)了解上一班发生的事故、不安全情况和处理经过。

(3)阅读上级指示、操作命令和有关记录。

(4)了解上一班内未完的工作及注意事项,特别是上一班中停电检修的线路、有关设备的情况。

(5)检查各线路的运行状态、负荷情况、设备状况和仪器仪表指示、保护装是是否正常。

(6)检查通讯设备是否正常。

(7)清点检查工具、备件、消防器材和有关资料。

12、接班人员应在上一班完成倒闸操作或事故处理、并在交接班记录簿上签字后方可接班。

13、停电倒闸操作按照断路器、负荷侧开关、电源侧开关的顺序依次操作。送电顺序与此相反。

14、值班配电工负责监视变(配)电所内电气设备的安全运行,重点监视以下内容:

(1)电气设备的主绝缘如瓷套管、支持瓷瓶应清洁、无破损裂纹、异响及放电痕迹。

(2)电气设备的油位、油色应正常,无漏油、渗油现象。

(3)电气设备和电缆、导电排的接头应无发热、变色及打火现象。

(4)油开关、变压器温度应正常,油箱内无异响。

(5)电缆头无漏胶、渗油现象。

(6)仪表和信号指示、继电保护指示应正确。

(7)电气设备接地应良好,高压接地保护装置和低压漏电保护装置工作正常,严禁甩掉不用。

15、值班配电工负责变(配)电所内高、低压电气设备停、送电操作:

(1)停电操作。值班人员接到停电指令或持有“停电操作票”的作业人员及检查人员的停电要求后,做如下操作:

①停高压开关时,应核实要停电的开关,填写“倒闸操作票”,确认无误后方可进行停电操作。停电操作必须戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上,操纵高压开关手柄,切断油断路器(真空断路器),并在手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。如检修开关或变压器时,在切断断路器后,必须拉开隔离开关,并装上隔板。

②低压馈电开关停电时,在切断开关后,实行闭锁,并在开关手柄上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。

(2)送电操作。当值班人员接到送电指示或作业人员已工作完毕,原联系人要求送电时,应核实好要送电的开关,确认送电线路上无人工作时方可送电,严禁约定时间送电。

送电操作如下:

①高压开关合闸送电:填写“倒闸操作票”,取下停电作业牌,戴好绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,取下隔板,闭合隔离开关,操作断路器手柄或按钮进行合闸送电。

开关合闸后,要听、看送电的有关电气设备有无异常现象。如有异常现象,立即切断断路器,并向调度及有关人员汇报。

②低压馈电开关送电操作如下:取下开关手柄上的“有人工作,禁止合闸”牌后解除闭锁,操作手柄合上开关。同时,观看检漏继电器绝缘指示,当指针指示低于规定值时,必须立即切断开关,责令作业人员进行处理或向调度室及有关人员汇报,严禁甩掉漏电继电器强行送电。

16、值班人员必须随时注意各开关的继电保护、漏电保护的工作状态,当发生故障时应及时处理,并向有关部门汇报,做好记录。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读