工厂车间配电线路供电方式与巡视检查内容

车间的供电方式
照明及工作电流小于30安的小型电气设备多采用单相供电;
工作电流大于30安的电气设备一般采用三相四线制(三相线,一中性线)供电,若同时敷设一根保护接地线则称为三相五线制供电;
三相平衡的动力线路经常采用三相三线制供电。

车间内配电线路有明敷线、暗敷线、电缆、电气器具连接线等,它们组成了车间的电气线路。

要搞好车间配电线路的安全检查,必须全面了解车间配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置等,并了解车间负荷大小及车间配电室的情况。

车间配电线路应该定期巡视,巡视周期应该根据实际情况具体掌握。

一、巡视周期

1千伏以下的室内配线,建议每月应进行一次巡视检查,对重要负荷的配线应增加夜间巡视。1千伏以下车间配线的裸导线(母线),以及分配电盘和闸箱,每季度应进行一次停电检查和清扫。

500伏以下可进入吊顶内的配线及铁管配线,每年应停电检查一次。

如遇暴风雨雪,或系统发生单相接地故障等情况下,需要对室外安装的线路及闸箱等进行特殊巡视。

二、检查内容

车间配电线路的检查包括,导线与建筑物等是否有摩擦、相蹭;绝缘、支持物是否有损坏和脱落;车间导线各相的弛度和线间距离是否保持相同;车间导线的防护网(板)与导线的距离有无变动;明敷设电线管及塑料线槽等是否有被碰裂、砸伤等现象;铁管的接地是否完好,铁管或塑料管的防水弯头有无脱落或出现导线路管口现象;敷设在车间地下的塑料管线路,其上方有无重物积压。

对三相四线制照明回路,要重点检查中性线回路各连接点的接触情况是否良好,是否有腐蚀或脱开现象,是否有私自在线路上接电气设备,以及乱接、乱扯线路等现象。

车间配电线路,如果有专门人员维护时,一般要求每周进行一次安全检查,其检查项目如下:检查导线发热情况;检查线路的负荷情况;检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地接零等运行情况,要着重检查母线接头有无氧化、过热变色或腐蚀,接线有无松脱、放电现象,螺栓是否紧固等。

还应该检查线路上及周围有无影响线路安全运行的异常情况,绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体,禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。

对敷设在潮湿、有腐蚀性的场所的线路,要做定期的绝缘检查,绝缘电阻一般不低于500千欧。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。