有关低压配电柜的操作注意事项,物业配电房里倒闸时配电柜的操作内容或操作步骤是怎么样的,在运行的电流互感器二次回路上工作时的安全措施等。
物业配电房里倒闸时配电柜的操作是怎么操作的?操作内容都或操作步骤?
发电机的输出线接在总闸的下口上,停电时先切断总闸,防止发电机向市电电网倒送电,再启动发电机,等电压上来后再送入小区电网。
换市电时先停发电机,切断发电机连接总闸的线路,确认所有分闸断开后,送上总闸,再依次送上分闸。
这点很重要,如果所有分闸都有负荷,在送总闸时,因为刀闸接触有个过程,可能会造成刀闸融毁。
低压配电柜操作注意事项:
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
3.1 严禁将电流回路断开。
3.2 为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
4.1 严格防止短路或接地
4.2 应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
4.3 接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
4.4 二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
4.5 二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。