施工现场配电箱分类与配电箱基本知识
来源:电工天下时间:2019-07-10 09:57:36 作者:老电工手机版>>
有关施工现场配电箱的分类,主要包括部配电箱、固定分配电箱、移动式配电箱三大类,在实际的生产施工现场中,要注意这三者的合理配置。
施工现场配电箱分类
建筑施工现场的配电箱可分为总配电箱、固定分配电箱和移动分配电箱。

1、总配电箱:
如果是独立变压器,变压器及其后的总配电箱由供电局安装,总配电箱内装总低压断路器和有功、无功电度表、电压表、电流表,电压转换开关、指示灯。
工地各分支线路的接线要接在这只总配电箱后的分路配电箱中。>>相关阅读:施工现场配电箱的安装与安全要求
如果是杆上变压器,这两只配电箱都安装在电杆上,箱下平面距地面1.3m以上,如果是较大的变压器,放在地台上,可以用封闭式配电柜分路配电箱中使用DZ系列低压断路器,总断路器根据变压器额电流选择,各分支线路用容量小些的断路器控制,断路器的容量根据回路的最大额定电流选取,如果电流较小,应选用漏电开关(漏电开关最大容量200A)。
分断路器的个数应比设计分支数多一至两个,做为备用支路。工地配电箱不装监测用电流、电压表。
如果不是独立变压器,而是利用原有变压器,总配电箱与分路配电箱合为一体,加装有功及无功电度表。从总配电箱开始,后面的线路采用TN-S三相五线制,配电箱金属外壳要做接零保护。
2、固定分配电箱:
由于施工现场线路敷设多用电缆线路直埋敷设,供电系统采用放射式,每个固定式配电箱就是这条支路的终点,因此一般放置在本支路用电设备附近。
固定式分配电箱外壳用薄钢板制做,顶部要防雨,箱体距地面高度大于0.6m,用角钢做腿支撑,箱为两面开门,箱内用绝缘板做电器安装底板箱内装一只200~250A总开关,用四极漏电开关,容量为本箱用电器最大额定电流,考虑到通用性,可以根据工地使用各种设备的基本情况来设计,比如考虑各箱都可以接塔吊或电焊机。
总开关后面装几只分路开关,也用四极漏电开关,容量按常用电器规格大小组合。比如总开关用200A漏电开关,设四个分路,两路60A,两路40A。
分路开关下口要加装瓷插式熔断器作为明显断开点,并做为设备接线端子,熔断器上口接漏电开关下口,下口空着准备设备接线用。必要时,箱内要装单相开关,准备接单相设备使用。
作为分支线路的终点,为了加强保护零线接地的可靠性。每个固定式分配电箱处要做重复接地。
导线引人箱内后,工作零线用接线端子板连接,相线直接接人漏电开关上口,保护零线压接在配电箱外壳上的接地螺栓上并做重复接地,配电箱以后的保护零线,全部接在这只螺栓上。
3、移动式配电箱:
移动式配电箱格式与固定式配电箱相同,用橡套软电缆接在固定分配电箱上,移动到尽量接近用电设备处,比如从楼下引至楼上施工层。箱内也作用漏电开关,容量比固定式箱小些,要加装单相开关及插座,提供单相电源,供单相电器使用。配电箱金属外壳要做接零保护。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28





