一、确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。
二、 适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。
三、由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。
四、低压配电柜与控制柜保养内容
1、准备工作:
A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。
B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。
2、保养程序:
A、实行分段保养,先保养保安负荷段。
B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。
C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。
D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况
E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。
F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。
G、保安负荷段保养完毕,可起动发电机对其供电、停市电保养母线段。
H、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
I、按C、D、E、F项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷由发电机供电转为市电供电。
五、低压配电柜与控制柜保养的注意事项
1、停电后应验电。
2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置。
3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。
4、保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。
5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。
六、相关文件及记录
1、检修工作票;
2、配电柜、控制柜年保养记录;
3、设备维修记录。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。