重合闸运行方式与沟通三跳

作者:老电工时间:2019-07-01 09:41:02

有关重合闸运行方式与沟通三跳的知识,重合闸运行方式:单跳单重、三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用,重合闸控制字,序号重合闸方式整定方式备注等,供大家参考。

重合闸运行方式与沟通三跳

重合闸运行方式:单跳单重、三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用。

1)综合重合闸方式

单相故障,跳单相,单相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相,相间故障,跳三相,三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。

2)三相重合闸方式

任何类型的故障都跳三相,三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相。

3)单相方式

单相故障时跳单相,单相重合,相间故障时三相跳开不重合。

4)停用方式

任何故障时都跳三相,不重合。

沟通三跳就是指,无论是选相跳闸还是非选相跳闸,都将三相跳闸回路一起起动跳闸。

不一样的厂家实现这一目的的手段是不一样的,如南瑞和南自的区别:南瑞保护柜上有一块“沟通三跳”压板,是一个24V的功能压板,由值班人员操作,压板投入即三跳,压板不投,即使重合闸退出也是选相跳闸;南自保护柜上是一块开出压板,是用于连接别的保护装置,使被连接的保护沟通三跳的,其内部有沟通三跳接点,在满足一定条件如重合闸退出或故障时该接点闭合,不但使本保护沟通三跳,同时使沟通三跳开出压板连接的保护也沟通三跳,也就是说沟通三跳功能是由装置自动实现的。但不管采用何种投入方式,它都和微机线路保护装置的保护出口接点(BDJ)串联。

与沟通三跳的结果一致的永跳:它是由接入断路器的失灵保护、短引线保护、母差保护、三相不一致保护等引起。直接经跳闸回路即R33出回。

国网公司新颁布的企业标准(Q/GDW161-2007)中规定,“取消重合闸方式转换开关”,自动重合闸仅设置“停用重合闸”功能压板,重合闸方式通过控制字实现,并增加了“禁止重合闸”控制字,其定义见下:

重合闸控制字

序号重合闸方式整定方式备注:

1、单相重合闸0,1单相跳闸单相重合闸方式

2、三相重合闸0,1含有条件的特殊重合方式

3、禁止重合闸0,1仅放电,禁止本装置重合,不沟通三跳ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!

4、停用重合闸0,1既放电,又闭锁重合闸,并沟通三跳

并且,对于220kV以上电压等级线路保护而言,新标准要求两套重合闸不再相互启动和闭锁

220kV线路,重合闸按线路保护配置,沟通三跳由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路,只有当以下条件满足时三跳出口:当线路有流,且收到单相跳或三跳信号并同时满足○1重合闸检修、退出,○2重合闸为三重方式。必须注意有些厂家的装置在重合闸压板退出时,保护仍能选相跳闸,这时如果沟通三跳压板未投入就造成线路非全相运行。

500kV3/2接线按开关配置的重合闸其沟通三跳接点不应引至线路保护装置(系统大都采用单相重合闸方式)。ZG中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平按预定方式重合是对3/2接线重合闸装置的基本要求。

对于单相接地故障,开关的重合方式一般设置为单跳单合。(www.dgjs123.com 电工技术之家)当然,为防止两次重合于永久性故障,造成对系统的再次冲击,重合时应有先后次序,通常选择母线开关先合,待其重合成功后,中间开关再重合(躲重合闸后加速动作时间不得少于300ms)。为简化3/2接线开关重合闸的配合问题,将取消重合闸优先回路,仅靠时间整定配合。即开关跳闸后重合闸同时启动。

若先重合不成功,则后重合开关不再重合。若先重合装置拒合,则后重合的重合闸装置应重合一次。解决此问题有三种方法:

1)由重合闸后加速的接点来控制后重合开关是否放电,即可用先重侧的后加速接点串接保护动作接点来闭锁后合侧的重合闸。此种方法的缺点是一旦运行先合后合开关就确定,灵活性较差,而且如果保护启动失灵和启动重合闸接点公用的话则此种方法不可用。

2)用先重开关的成功条件启动后合重合闸,对于取消重合闸优先回路来说,此方法不可用。

3)若所配置线路保护或者重合闸保护装置本身的后加速跳闸有永跳接点输出,应通过永跳回路也就是闭锁重合闸接点TJR(三相跳闸)给后合重合闸装置放电,现在一般采取这种方法。【永跳接点作用:TJR(三跳不起动重合闸,起动失灵);TJQ(三跳起动重合闸,起动失灵);TJF(三跳不起动重合闸,不起动失灵)】。

但当因某种原因使重合闸装置已不能完成预先赋予的重合使命时,单跳就不再有意义,甚至可能造成开关的长期非全相运行,此时应沟通开关的三相跳闸回路,并不再重合。

这些原因可能是下列情况的一种或几种:

1)重合闸充电未满;2)重合闸停用;3)重合闸启动前开关低气压或其他开关异常闭锁(压力低先闭锁重合闸);同进步===。4)重合闸装置异常告警。

5)线线串两线同时或先后(重合闸周期内)启动中间开关重合闸等。在这些情况下,开关保护装置相应沟开关的三相跳闸回路,使本开关避免出现非全相状态。但3/2接线的优点正在于当一侧开关跳开时,不会影响线路的正常供电。因此,此沟通三跳接点不能引至线路保护装置,以使另一侧开关能够单跳单合,保证线路的正常供电。对于这一问题是非常重要的。