供电方式的选择原则总结
来源:电工天下时间:2021-08-10 05:07:10 作者:老电工手机版>>
有关供电方式的选择原则,系统接地形式,应根据系统安全保护具备的条件,并结合工程的实际情况来确定选用,不同供电方式与供电系统中,系统接地形式的选择方法。
供电方式的选择原则
在选择系统接地形式时,应根据系统安全保护具备的条件,并结合工程的实际情况来确定选用。
参照原则:
1、当由同一台发电机、配电变压器或同一段母线供电的低压电力系统,不宜同时采用两种系统接地形式。比如在同一接地低压配电系统中,不宜同时采用TN和TT系统。
2、当在同一低压配电系统中,无法全部采用TN系统时,也可部分采用TT系统接地形式。
3、当采用TT系统供电时均应装设能自动切除接地故障的装置(包括漏电电流动作保护装置)或经过由隔离变压器供电。系统形式中字母的含义表示分别为:第一个字母表示电力(电源)系统对地的关系,如T表示一点直接接地、I表示所有带电部分绝缘;第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系,如T表示设备外壳接地,它与系统中的其它任何接地点无直接关系。如果后面还有字母,则表示中性线与保护线的组合关系,C表示中性线与保护线是合一的,如TN-C;S表示中性线与保护线是严格分开的,PE线为专用保护线,如TN-S。