高压绝缘子冰闪故障如何预防,有关高压绝缘子冰闪故障的五项预防保护措施,包括积尘量少倒、使用特大伞裙的合成高压绝缘子、采用粘贴或热塑等方法,加特制大盘径硅胶伞裙罩等方法。
1、积尘量少倒,V型高压绝缘子串自洁性能较好。
发生局部电弧时电离气体易扩散,冰闪电压高。对微气象、覆冰及重污区双串高压绝缘子,有选择地(针对ZM塔)进行倒V型改造,效果良好"但投资较大且改造复杂,对金具和导线的影响需考验。
2、或向生产厂家定做上、中、下各有一片特大伞裙的合成高压绝缘子。
可阻断冰柱、污流的形成,直线单联瓷高压绝缘子上、中、下部加装3个大帽瓶。对防鸟害也有一定效果,但防冰闪效果不如倒V改造,改造较复杂且投资较大,适于新建线路。
3、使吊瓶串与悬垂线夹保持一定角度。
此法投资较小且实施方便,经验算在一个耐张段内各直线塔挂点偏移。适于单串高压绝缘子,但其效果及对金具和导线的影响需考验。
4、原合成高压绝缘子上方加一大帽瓶,合成高压绝缘子加大帽瓶。
这种方法高压绝缘子型号都适用,防止塔体污水沿高压绝缘子遇冷结冰,其投资、改造实施及其效果均居中,适于改造线路,但无法隔离高压绝缘子串本身冰凌。
5、采用粘贴或热塑等方法,加特制大盘径硅胶伞裙罩。
将原普通合成高压绝缘子与特制大伞盘固定为一体。受硅胶柔软性限制,直径可做到400600mm其优点同大盘径高压绝缘子,且因直径增大,其防鸟害功能比防高压绝缘子冰闪更突出。
直径可自行选择(一般400700mm其防冰闪效果好,6加装大盘径玻璃钢伞裙罩(草帽型)固定于横担第一片高压绝缘子上方。缺点是直径增大后影响检修,且无法隔离高压绝缘子本身冰凌。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。