有关svg无功补偿装置的原理,了解下statcom——静止同步补偿器与svg(static var generator )静止无功发生器的工作原理。
高频开关器件发出无功电流,电流的相位、幅值、频率均可控,快速跟踪补偿系统电流,消除无功。
statcom——静止同步补偿器(static synchronous compensator, 简称statcom,又称svg)是当今无功补偿领域最新技术的代表,属于灵活柔性交流输电系统(facts)的重要组成部分。
statcom并联于电网中,相当于一个可控的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿电网系统所需无功功率,对电网无功功率实现动态无级补偿。
statcom的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如igbt)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
svg(static var generator )静止无功发生器。
svg的基本原理就是自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
同时对负载的感性无功与容性无功进行补偿,通过晶闸管进行无级调整补偿的容量。也叫无功静止发生器
将电压源型逆变器(voltage sourced converter,简称vsc),经过电抗器或者变压器并联到电网上,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。作为有源型补偿装置,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。