有关无功补偿的作用,无功补偿中的无功功率,无功的功率不需要消耗电能,而是利用电路内部存在的磁场以及电场来进行工作,无功功率的补偿,可以避免无功功率影响电网正常运行。
无功补偿为电网稳定运行发挥了重要作用,它是无功功率补偿的简称,即对于电网运行中产生的无功功率的一种具体功率补偿,通过合理的补偿装置的使用来补偿这种无功的功率因数,可以使配电网自身运行环境得到有效的改善及优化,其运行中的各种损耗也能够得到有效的控制。
一、无功补偿中的无功功率
电网在具体的运行中,必定会产生有功的功率以及无功的功率这样两种功率,而有功的功率能够将电能转化为诸如热能、光能、机械能等其他各种形式的能力,从而维持用电设备进行正常的运行;
无功的功率则不需要消耗电能,而是利用电路内部存在的磁场以及电场来进行工作,为电气设备的正常运行提供其所需要的电功率,这种电功率则是维护磁场的主要支撑。
无功功率是电网运行中不可避免的一种产物,而且它也是多数电器(如变压器、电机、输电线、荧光灯、电抗器等)进行运行的基础保障,它不是无用的,相反具有非常重要的存在价值。
但是,这种功率的存在也确实具有某种不利的影响,必须进行无功补偿。
二、无功功率的不利影响
一方面,无功功率在满足各电器运行对于磁场需求的过程中,通过不断地传输无功的功率,必将导致这些变压器、电机等对于电能的持续的损耗,从而导致系统运行得不到赢得的经济效益。
而且,无功功率的存在必定会占据有功功率的位置,使电器输出的有功功率减少,电能转化能力就会降低。
同时,无功功率还会加大变压器以及相关线路的电压降,使电网中的电压处于不稳定的状态。
另一方面,无功功率和有功功率共同组成视在功率,这种视在功率又与电流存在着正比例关系,无功功率在有功功率维持不变的状态下增加,就会使视在功率加大,从而引发电流的加大,最终使得变压器、发电机、导线等各设备不得不增加容量。
三、无功功率的补偿
它主要是为了避免无功功率影响电网正常运行而采取的一种补偿措施。
一方面,工作人员通过提升系统的负载功率因数、降低用电设备及线路的负荷与容量,能够使各种设备在降低功率的消耗量的基础上达到对于自身工作效率的提升。
另一方面,减少无功功率能够使电网的电压值趋于稳定、电力损耗不断降低、电能质量得以提高,最终使整个电力系统实现了对于各种干扰运行的因素的有效抵抗,提升系统运行的稳定性能。
无功补偿的作用是提高变配电设备利用率,减少投资费用。
对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少
由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用下列公式计算:
ΔS=P/COSφ1-P/COSφ2=P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) 公式中:
S---为减少的设备容量
P---为负荷有功功率
COSφ1---为补偿前负荷功率因数。