在电力高压线下施工时,必须做好各项安全保护措施,必须在安全距离内进行施工,必须遵守安全事项及操作规范,保持电力线路的安全距离,不得在杆塔周围10米范围内进行取土,下面具体来看下。
1、电力线路下及保护区(电力线路保护区:导线边线外侧延伸,110kV为10米、220kV为15米、500kV为20米所形成的两平行线内区域)内不得堆放可能危及电力设施安全的物品,不得堆放易燃易爆物品。
2、在建设施工的全过程中,施工单位对本区域内所涉及的电力设施保护区施工负有管理、监督和协调的责任,电力局技术人员有权对在电力线路下施工安全进行监督。
3、在高压电力线路附近施工,必须遵守安全事项及操作规范,保持电力线路的安全距离,大型施工机械(特别是吊机、打桩机、混凝土高臂泵车、挖掘机等)一般不得进入架空电力线路保护区内作业。如必须进入,应征得电力局技术人员同意并采取可靠的安全措施后方可进入施工。作业时必须设专人监护,严格控制与架空电力线路导线的净空距离(即两点间的最小直线距离)110kV为5米、220kV为6米、500kV为8.5米。
4、因为夜间无法看清施工机械的安全高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系。
5、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如发现有危及电力线路安全运行的施工作业,应立即制止并勒令整改。
6、不能在杆塔周围10米范围内进行取土、钻探、开挖、堆土等活动。
7、如遇到电力设施保护和安全施工方面的问题,施工单位应及时电话联系电力局派技术人员现场监督、指导。
8、在高压线路保护区内施工必须事先经供电企业审批同意,按照电力专业人员要求,做好防止触电的各项安全措施并在电力专业人员的严格监护下,方可开始施工。
9、在施工过程中,尤其注意挖掘机的抓兜、混凝土泵送车、吊车的长臂等高大机械、器具必须与110千伏线路保持至少5米以上安全距离、220千伏线路保持至少6米以上安全距离、500千伏线路保持至少8.5米以上安全距离。注意:高压线路全是裸导线,并非一定要碰到才会触电,当吊臂小于上述安全距离时,高压电就会击穿空气,造成短路,引发触电事故。
10、为了防止塔吊长臂触及高压线路,在确定塔吊位置时,塔吊的长臂端头必须与高压线保持15米以上安全距离。在塔吊不用时,必须做好制动措施,固定好塔吊长臂。井字架、打桩机等高大机械做好防倾倒的加固措施。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。