有关电缆中间接头怎么制作,以高压直埋电缆为例,介绍下电缆中间接头的制作方法,以及相关的操作注意事项,共有十一点,有需要的朋友可以看一看。
1、将待对接的两段高压电缆接头交叉合适长度(约30mm),进行电缆拨皮。注意,高压电缆的黑色保护胶皮切割保留即可,尽量不要切断。
2、将热缩套件中两根大的黑色绝缘管分别套在二根带驳接的高压电缆头上。
3、“铅笔头”套管处理分散电场应力。
4、用清洁剂清洁线芯,清洁半导层,保持干净。用应力胶缠绕电缆各个接线头,并套应力管。
5、烘烤应力管让其紧贴电缆头。对接电缆头套屏蔽铜网。
6、电缆的一段(一般为较长端)套入绝缘材料,另一段套入半导管。
7、压接电缆各接头,并且打磨各个压好的接头。注意压接质量和打磨质量(防止尖头放电)。
8、接头部位缠绕半导电带,在“铅笔头”缝隙处填充应力胶加固。
9、接下来是烘烤:烘烤内半导电管,烘烤内绝缘,烘烤外绝缘,烘烤外半导电层。
10、各相套入铜网屏蔽并包扎整理外形。
11、焊接接地线,烘烤外防护层(压热缩管),之后黑胶布缠绕即可。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。