配电房三大常见故障原因及处理方法(第2页)
二、变压器故障
2.1.变压器运行过程中出现异常声音
2.1.1.故障分析
在变压器的运行过程中,内部产生较大的声响,有爆裂声,或者变压器的套管存在严重破损,并时常伴有放电、闪烁的现象。当变压器在运行时出现这种状况,应该立即停止运行并且及时检修。产生这些现象的原因包括:变压器内部接触不良,或者绝缘套管被击穿,发生放电现象。套管内放电并且伴随着闪烁,大多是因为套管破损,或者套管有裂纹,套管表面釉面损坏。
2.1.2.故障处理方法
分析导致故障发生的原因,如果因为超负荷而导致变压器出现高而沉重的声响,则应该对变压器的负荷及时进行调整;如果因为个别零件松动,使得变压器出现强烈的、不均匀的噪声,则必须立即停止变压器的运转,加强检修;如果系统出现铁磁谐波的振动,使得变压器出现粗细不均的噪声,则必须及时地对系统参数进行调整。
2.2.内部绝缘损坏短路故障
2.2.1.故障分析
当出现短路时会引发变压器的内部短路故障。变压器的外部出现喷油以及高温烧坏等现象时,其内部油色会变黑,并产生焦味。通过实验,检查出绝缘电阻是否有高低变化的情形。
2.2.2.故障处理方法
配电设备的保护装置能够有效防止过载、短路和雷电等。
而防止出现短路故障由高低压熔断器进行保护,熔丝选择不当后,如果出现低压线路短路而不能及时地断开发生故障的额线路,就会导致配电变压器受损。
若配电变压器长期超负荷,就会导致绕组高温,内部绝缘老化,绝缘油质受损,受外部短路的冲击,防过压时易引发内部短路故障。
而配电变压器内部绝缘受潮严重时,在过电压影响下,绝缘击穿放电从而引发短路。