三级配电的设计原则及二级保护---第2页
2.2 动照分设
动力配电箱与照明分配电箱宜分别设置。当动力和照明合并设置于同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力和照明开关箱必须分别设置,不存在共箱分路设置问题。
2.3 压缩配电间距
压缩配电间距原则是指各配电箱、开关箱之间的距离应尽量缩短。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
2.4 环境安全
环境安全是指配电系统对其设置和运行环境的安全要求,包括三种环境要求:使用环境、防护环境和维修环境。要求如下:
(2)防护环境:应装设在干燥通风及常温场所,不得装在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中,亦不得装设在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。
(3)维修环境:配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
(4)使用环境:满足压缩配电间距原则。
3、电器设备的安装
3.1) 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱箱体内金属板与配电箱体应作电气连接。
3.2) 配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
3.3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接并应与保护零线接线端子板分设.
3.4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于25mm2的绝缘铜芯导线导线接头不得松动不得有外露带电部分。
3.5)各种箱体的金属构架、金属箱体金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零保护零线应经过接线端子板连接。
3.6)配电箱后面的排线需排列整齐绑扎成束并用卡钉固定在盘板上盘后引出及引入的导线应留出适当余度以便检修。
3.7)导线剥削处不应伤线芯过长导线压头应牢固可靠多股导线不应盘圈压接应加装压线端子(有压线孔着除外)。如必须穿孔用顶丝压接时多股线应刷锡后再压接不得减少导线股数。
3.8)清晰标注所控制回路及设备名称。
二、两级保护
主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。