【供配电设备的标识说明】
在验收完供配电设备后,应对供配电设备进行统一的标识,标识应准确、完整,以方便设备的统一管理。
1、母排的标识的标
在供电系统中,三相供电相序的标识。
分别把三相供电中的排列,如上、中、下或左、中、右以英文字母中A、B、C予以标识,零线以N、地线用E标识。在颜色标识里,根据规定,供电排列中的A、B、C三相交流电对应的颜色分别是黄、绿、红色,中性线颜色采用淡蓝色,接地线以黄/绿双色标识。(相关阅读:火线、零线与地线颜色 三相五线电缆颜色 三相电线颜色、中性线颜色与保护地线颜色 )
因此,可以在母排上标上相应的A、B、C、N、E字母的标识。
2、高压回路的标识
在高层楼宇供电中,一般采用引进市电高压电缆至楼宇变配电所,经所内高压开关柜或环网柜后,由降压变压器转换成低压供给用户,所以在变配电所的高压开关柜或环网柜中,高压回路的标识可采取下面的方式: 高压进线总回路以市电供电回路命名标识,如XX变电站、XX线F24。
高压出线回路以分柜排列所供变压器位置进行标识。紧靠总柜的分柜为第一分柜;依次为第二、第三分柜……
因此,对高压出线回路可以这样标识:KMAN、PMAN其中K、P代表回路号,M代表分柜所处位置,AN代表该柜所供变压器号。例K4A5表示K回路第4分柜供5号变压器,P2A6表示P回路第2分柜供6号变压器。各标识分别贴于对应柜上。
另外,对于各回路的运行状态还需进行警示性标识。在已处供电运行的回路上,在其柜上挂“严禁合地刀”标识牌。在已处于停供电的回路上,在其柜上挂“严禁合闸,有人工作”标识牌。
3、变压器的标识
因变压器的设备容量、型号、规格、电压等级等内容在变压器的铭牌上已注明,所有变压器的标识,主要为高低压端母线排的标识和警示标识。
母线排的标识前面已经讲过,高压端可用A、B、C从左到右进行标识,对应的低压端可用a、b、c、N从左到右进行标识。因为对变压器的巡视,有一个安全距离的问题。
因此,在变压器的围栏上,应挂上“高压危验,请勿靠近”的标识牌。对于干式变压器,还应在变压器器身上贴“请勿触摸”标识。
4、集中配电设备的标识
配电房是配电设备集中的场所,对集中配电设备的标识,主要是对配电屏和开关柜功能,对配电屏进行标识。
在设备管理工作中,从配电屏总柜开始,依次以数字中的1P……NP对各配电屏进行排序,并以文字说明该柜功能,对配电屏进行标识。如: 2P 3P 电容柜。
开关柜该标识贴于配电屏的上端。开关柜中的开、关通常直接以文字标识,类似断路器按钮按其实际功能以文字标识,如“合闸”、“储能”、“分断”等。开关柜内开关所属回路的标识,可按开关所属配电屏的顺序、开关在该屏的位置及输出回路用户名称等进行标识。
开关在该屏的位置可从上至下或从下至上,从左至右或从右至左用数字标识。输出回路用户名称,以文字直接标识。
如“6P-3/会所”表示第6个配电屏的第三个开关柜输出至会所。
该标识贴于开关柜面板上。配电房内开关对应输出电缆也需进行标识,标识内容与所属开关标识相对应,且需将电缆线径及长度加上。
如上述开关的输出电缆可这样标识: 6P-3/会所:VV22-3×φ70 1× 35;215m。
该标识以铁牌或塑料牌制作捆于电缆上。 在配电房中,应有适当数量的警示标识牌,对于停用开关或正在检修的开关,可分别挂上“禁止合闸,有人工作”,“禁止合闸,线路有人工作”等标识牌,以防误操作。
配电房门和变压器房门也须进行标识,房门上可喷刷“闪电”标识,对配电房还可标上“配电重地,闲人勿近”字样标识,变压器房则还可标上“高压危险,请勿靠近”字样。
5、楼层设备的标识
楼层设备主要为楼层配电箱和电表箱,为了对楼层设备进行统一有序的管理,须对各配电箱、电表箱、箱内开关、电表进行标识。
一般楼层的配电箱和电表箱结合在一起,配电箱和电表箱可以这样进行标识:
将箱所在栋数以数字排列,贴于箱面上,箱内的电表和开关则以栋、楼层、房号为标识区别,电表和开关的标识一一对应。
标识可直接贴于电表和开关上,但不可挡住抄表视线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。