二、电力系统中的五防
①防止误分、合断路器。
②防止带负荷分、合隔离开关。
③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
④防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
⑤防止误入带电间隔。
三、高压开关柜电气五防的概念
五防的概念:1.防带负荷分合隔离开关;2.防误分、误合断路器;3.防带负荷合闸接地开关;4.防接地开关闭合时送负荷;5.防误入带电间隔。
五防锁就是为实现以上五防措施,而安装的锁具,具体要实现五防的功能还需要配合微机五防系统或通过严格的人员五防操作规则来实现。
高压开关柜的“电气五防”:
高压开关柜的“联锁”是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906--1991《3~35千伏交流金属封闭开关设备)对此作了明确规定。一般把“联锁”描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地线(开关)合闸;防止误入带电间隔。
上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。“五防”装置一般司分为机械、电气和综合三类。
目前,市场上高压开关柜类型很多,大多数都有轴完善的联锁方式。
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)