有关输电杆塔命名规则及铁塔产品型号的组成部分,根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号组成包括电压等级、用途代号、型式代号、组立方式代号等。
一、铁塔
根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成:
1、电压等级
用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、220KV……
2、用途代号
用汉语拼音字母表示:
Z — 直线铁塔 ZJ — 直线转角铁塔 N — 耐张铁塔
J — 转角铁塔 D — 终端铁塔 F — 分支铁塔
K — 跨越铁塔 H — 换位铁塔
3、型式代号
用汉语拼音字母表示:
S — 上字型铁塔 C — 叉骨型铁塔 M — 猫头型铁塔
Yu — 鱼叉型铁塔 V — V字型铁塔 J — 三角型铁塔
G — 干字型铁塔 Y — 羊角型铁塔 Q — 桥型铁塔
B — 酒杯型铁塔 Me — 门型铁塔 Gu — 鼓型铁塔
Sz — 正伞型铁塔 SD — 倒伞型铁塔 T — 田字型铁塔
W — 王字型铁塔
4、组立方式代号
拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。
5、设计代号(即荷载级别)
用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载……。
如果有度数,则是表示:30°— 0°~ 30°转角 ; 60°— 30°~ 60°转角 ; 90°— 60°~ 90°转角
6、呼称高度
呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度,《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。
钢筋混凝土电杆,直线单柱电杆及A型直线电杆。
1.分类代号(直线电杆无分类符号)
N — 耐张电杆 F — 分支电杆 D — 终端电杆
2.杆型形状
S — 上字型 M — 门型 A — A型 G — 鼓型
3.横担型式
B — 不带避雷线变形横担 G — 不带避雷线固定横担
Bb — 带避雷线变形横担 B — 带避雷线固定横担
4.转角度数
30°— 0°~ 30°转角 ; 60°— 30°~ 60°转角 ; 90°— 60°~ 90°转角
5.分级
(1)门型直线电杆:1—适用于LGJ—150型;2—适用于LGJ—70型。(2)其他杆型:1—适用于LGJ—70、LGJ—95型;2—适用于LGJ—120、LGJ—150型。
例如:60NA3018—30°—1电杆表示60KV,A型耐张电杆,300mm等径,全高18m,0°~30°范围转角,适用于LGJ—70、LGJ—95型导线。