有关特高压线路在线监测装置的要求,包括覆冰在线监测、气象和导线风偏在线监测、杆塔倾斜监测、导线微风振动监测等,特高压线路在线监测装置应满足的五项基本要求。
为保证特高压线路的安全稳定运行,搜集线路运行资料,在特高压线路上装设了先进的在线监测系统,主要包括覆冰在线监测、气象和导线风偏在线监测、杆塔倾斜监测、导线微风振动监测、导线舞动监测、视频监控和绝缘子污秽监测等实现了输电线路管理的智能化、信息化。
在线监测技术应用在特高压线路上具有必要性和可行性,对保证特高压线路安全运行意义重大。
为逐步规范在线监测系统的技术要求和为特高压线路在线监测系统的选型提供依据,特高压线路在线监测装置应满足以下基本要求:
(1)不影响线路电气性能可靠性,安装的装置应满足1000kV特高压交流线路的电晕要求和无线电干扰要求。
(2)不影响线路机械性能可靠性,安装的装置不能成为线路的结构薄弱点,不能导致结构上的隐患。
(3)应充分考虑线路运行人员的高空作业环境,安装方式简单、方便、可靠。
(4)应能在特高压线路上长期稳定运行,能抵抗特高压线路电磁场,适应各种恶劣气候,无需外在电力提供,免维护。
(5)数据传输方式及存储方式符合标准,便于在线监测数据统一管理。