有关高压进线柜停电操作规程的六项要求,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作,验电与放电,挂接地线等操作规程。
1、观察所有柜相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。
2、操作仪表门上合、分转换开关使断路器分闸停电,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。)
3、将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在 摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,航空插锁定解除,打开手车室门,手动脱离航空插。(手车主回路断开)
4、推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车。 (拉断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往后拉(往柜外拉), 断路器拉到转运小车并到位后,放开推拉把手,把手应自动复位。)
5、观察带电显示器,确认不带电方可继续操作。(进线柜下门有电磁锁强 制闭锁,只有在进线端不带电时方可解锁,但在进线端带电时也可用钥匙紧急解锁。进线断路器分闸并不代表进线柜不带电,如外电源没停,此时电缆室是带高压电的,强行进入有生命危险。)电工:www.dgjs123.com
6、打开下门,验电(必需验电),放电(必需放电),挂接地线(必需挂 接地线),维修人员可进入维护、检修。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。