复合电压启动的过电流保护原理图
当保护区内发生不对称故障,系统出现负序电压,负序过滤器13有电压输出使继电器7常闭触点打开,欠压继电器8失压,常闭触点闭合,接通中间继电器9,若电流继电器4、5、6任何一个动作,则启动时间继电器10,经过整定时限后,跳开两侧断路器。
在对称短路情况下,电压继电器7不启动,但欠压继电器8因电压降低,常闭触点接通,保护启动。
负序电压整定值,可取额定电压的6%;电流整定值,可取大于变压器额定电流,但不必大于最大电流(例如并联运行的变压器断开一台时)。
图1,复合电压启动的过电流保护原理图
二、为何使用复合电压起动的过电流保护?
复合电压过电流保护常使用在变电站10KV出线,35KV及以上变压器后备保护中;常规用户一般只投单纯过流保护;发生过电流时,母线电压降低,这时候复压保护动作,逻辑条件为发生过流并且母线电压低,这样可以避免由于电流互感器故障、保护装置故障引起的保护误动作,假如过流保护启动,但是电压依旧正常,这时候保护就不会动作;还有一种为复压方向过流保护,这个在判断电压的情况下还判断功率方向,依此判断故障是否发生在保护范围之外,如果功率角为反方向则保护不动作。
附,什么是复合电压过电流保护?
复合电压过电流保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。
复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是解决系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长的矛盾引入复合电压回路,来降低过流的动作值。
一般组成闭锁元件,防止保护误动。
复合电压闭锁过流保护: 来自:电工技术之家
本保护反应相间短路故障,作为变压器等保护的后备保护。以下:
1、电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。
2、负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。
3、过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。
两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。