交配电交接班制度与具体要求:
一、交接班制度
1、值班人员按公司规定值班方式和轮流值班表值班。
2、值班人员必须按规定时间交接班。
接班人必须提前15分钟到岗,严肃认真地进行交接班,在未履行交接班手续前,交接班人员不准离岗。
3、不得在处理事故或倒闸操作中交接班,交班人员必须把当班事故处理完毕后,再进行交班。
4、交接班时,交班人必须认真填写运行记录,并交待清楚设备运行情况、停送电情况、厂水泵开停情况、负荷情况等项事宜。
5、交班人必须提前30分钟打扫好室内外卫生,进行交接班前的设备巡检。
6、接班人接班时,必须询问交班人设备的运行情况、停送电情况、厂水泵开停情况、负荷情况等项事宜,并检查运行记录表和运行操作记录。
7、接班人接班时,要认真清点安全用具、工具仪器和消防器材等,如发现缺少要查明原因并做登记,及时向上级汇报。
8、接班人接班时要认真检查设备情况和室外卫生情况。
二、交接班具体要求:
1、接班人员必须按规定时间提前到岗,交班人员应办理交接手续签字后方可离去。
2、交班人员应提前做好交班准备工作
① 整理检查记录表,填写运行操作记录。
② 核对并整理好消防用具、工具、钥匙、仪表、接地线、安全用具及备用器材等。
③ 巡视设备运行情况。
④ 提前做好清洁卫生工作。
3、交接班时应交清下列内容
① 巡视检查中的缺陷和处理情况。
② 设备运行情况。
③ 当班已完成的和未完成的工作及有关措施。
4、接班人员接班时做好下列工作
① 查阅各项记录,检查负荷情况。
② 了解倒闸操作及异常事故处理情况。
③ 巡视检查设备、仪表等,了解设备运行情况及检查安全措施布置情况。
④ 核对安全用具、消防器材,检查工具、仪表的完好情况及接地线、钥匙、备用器材等是否齐全。
⑤ 检查室内外卫生情况.
5、遇到以下情况不准交接班
① 接班人员班前饮酒或精神不正常。
②发生事故或正在处理事故时。
③设备发生异常尚未查清原因时
④正在倒闸操作时。