机房配电系统安装操作规程总结

来源:电工天下时间:2019-12-29 08:22:40 作者:老电工手机版>>

有关机房配电系统安装操作规程,包括低压配电室的要求,配电盘的安装,电缆的安装,电动机的安装,电缆桥架的安装,以及照明线路的安装操作规程等。

机房配电系统安装操作规程

一、低压配电室的要求

1)门应向外开,门口装防鼠板;

2)有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内;

3)电缆沟底应有坡度和集水坑;

4)不装盘的电缆沟应有沟盖板;

5)盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏;

6)一层配电室地面标高应0.5米以上。

二、配电盘的安装

1)配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门;

2)配电盘外表颜色应一致,表面无划痕;

3)配电盘母线应有色标;

4)配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5o;

5)拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象;

6)配电盘上电流表、电压表等按要求装全;

7)配电盘上个出线回路应有标示;

8)配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子;

9)配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋缠绕好;

10) 配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固固定好。

三、电缆的安装

1)电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求;

2)电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形;

3)电缆的两端应留有做检修的长度余量;

4)电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米;

5)电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不小于100毫米;

6)电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或采取其他保护措施;

7)电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一段应用金属管或罩加以保护;

8)直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志桩;

9)直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面;

10) 一般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤的措施;

11) 相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径;

12) 低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米;

13) 进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌;

14) 电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于0.6米。

四、电动机的安装

1)检查电动机的名牌,看功率、电压是否符合图纸要求;

2)检查电动机的接线盒是否正确,螺丝是否有松动,接线盒是否密封良好;

3)检测电动机的绝缘电阻,新设备应大于1MΩ,旧设备应大于0.5MΩ;

4)电动机电缆引出地面时应穿钢管保护,地上部分应大于40厘米,地下固定部分不应小于30厘米;

5)电动机电缆接线应用线鼻子压接,接零线压在接零螺丝上;

6)对电缆头分叉处和穿线钢管口应用塑料带包好,防止雨水进入;

7)电动机电缆富裕长度应相同,弯度应一致;

8)电动机电缆穿线管、电动机外壳、电动机电控柜都应做电气保护接地。

9)把电动机的电流继电器、电动机保护器、时间继电器等调整好;

10) 应根据电动机的额定电流划好电流表的红色警戒线。

五、电缆桥架的安装

1)根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架;

2)高低压电缆桥架应尽量分开安装;

3)电缆桥架支架距离不应大于6米,最大不应大于8米,否则电缆桥架下应先铺设承重行架;

4)电缆桥架顺管架敷设时,应在主管道上方1.5米处与管道平行敷设,并稍偏向一边;

5)电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米;

6)电缆桥架在支架上安装不用电焊固定,电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定,防止电缆桥架的反转和扭曲;

7)电缆桥架内的电缆不允许交叉,应水平排列,并留有间隙;

8)电缆桥架敷设好电缆后,应全部盖好盖板,并防止大风吹落。

六、照明的安装

1)灯头距地面的高度不应小于2.5米;

2)开关应装在相线上;

3)拉线开关距地≧1.8米,墙壁开关距地≧1.3米,高插座对地≧0.8米,低高插座对地≧0.2米;

4)拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;

5)普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力;

6)灯架或吊灯管内的导线不许有接头;

7)采用螺口灯座时,应将火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极;

8)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米,钢管壁厚度不应小于1.5毫米;

9)同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米;

10)当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;

11)灯具导线最小截面:铜芯不小于1mm2, 铝芯不小于2.5mm2;

12)普通灯具导线的布线一般采用护套线的安装方法,先将导线整理平直后,用线卡钉牢在预先划好的水平粉线墙上,线接头都应放在开关盒和灯头盒内,线卡支撑点间距不大于30毫米;几条护套线平行敷设时,应敷的紧密,线与线间不得有明显的空隙。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 变配电所防雷保护类型及应用说明

    变配电所防雷保护类型及应用说明

    雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。

    时间:2022-08-22 06:11:03

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

    家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 单只与多只电能表配电箱的接线图

    单只与多只电能表配电箱的接线图

    有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-14 06:39:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有