首页 > 电工技术 > 漏电保护器

漏电保护装置选择原则_漏电保护器的安装方法

作者:老电工时间:2016-06-13 18:42:08

漏电保护装置选择原则与安装方法

选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素,其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。
在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过 10mA )。
如果安装场所发生人触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置的动作电流可以大于摆脱电流;如系快速型保护装置,动作电流可按心室颤动电流选取。
如果是前级保护,即分保护前面的总保护,动作电流可超过心室颤动电流。如果作业场所得不到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置动作电流不应超过摆脱电流。
在触电后可能导至严重二次事故的场合,应选用动作电流 6mA 的快速型漏电保护装置。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流 10mA 以下的快速型漏电保护装置。
对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流 10 ~ 30mA 的快速型漏电保护装置。选择动作电流还应考虑误动作的可能性。
保护器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作;还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。
选择动作电流还应考虑保护器制造的实际条件。
例如,由于纯电磁式产品的动作电流很难做到 40mA 以下而不应追求过高灵敏度的电磁式漏电保护装置。
在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑多级保护选择性的需要,总保护宜装灵敏度较低的或有少许延时的漏电保护装置。 
漏电保护器有多种系列、型号和规格,如选择或安装不当,不但起不到保护作用,还可能造成新的触电事故。
一、漏电保护器的选用
1.有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。
2.家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。【漏电保护装置选择原则与安装方法】
因此,应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。
3.大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。

二、漏电保护器的安装
根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法亦不同。
一般低压供电系统接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五类。其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器,而采用绝缘监测装置。
TT、TN-S接地制式供电系统可直接安装漏电保护器。TN-C接地制式供电系统需局部改造为TT制式或整个系统改造为TN-C-S制式后在TN-S部分安装漏电保护器。
因此,在安装漏电保护器前首先要了解当地供电系统采用的是何种接地制式。电工天下
安装漏电保护器时,相线(L)、中线(N)要全部通过零序电流互感器的铁心,并分清相线(L)、中线(N)接线端子及电源端、负荷端,正确接线。
保护线(PE保护零线)绝对不能通过铁芯,并应与设备金属外壳连接。
通过漏电保护器的中线(N工作零线)不能和未装漏电保护器的线路或电器设备的中线共用一条N线,也不能和保护线(PE保护零线)及保护线连接的所有设备金属外壳相连接。
如果供电系统为TN-C接地制式,设备的保护线(PE保护零线)一定要接在漏电保护器电源侧的PEN上,使供电系统接地制式改为TN-C-S。
其中TN-S部分可安装漏电保护器,如图1所示,或在TN-C的保护线(PE)上接个电阻并经该电阻与地直接连接,如图2所示,使其改变成局部为TT接地制式供电系统。

安装漏电保护器不能拆除原有的保护接地
TN接地制式供电糸统中安装漏电保护器后,重复接地必须接在电源侧,不能接在负荷侧。TT接地制式供电系统不应重复接地。
漏电保护器不应安装在潮湿、振动、高温、有腐蚀气体的场所,室外安装应有防雨、雪等装置。【漏电保护装置选择原则与安装方法】
漏电保护器有动作死区和误动作现象,选择好安装位置可将动作死区减至最小和避免误动作次数。
一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。
二、计算公式:
Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
Ijs-------计算电流;
Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A----------对应线路为BV-2.5;
20、25A------对应线路为BV-4;
32A----------对应线路为BV-6;
40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
三、品牌:
最好的,选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE
一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。
漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。
建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。
漏电保护器电路符号是什么样的?
电路图中漏电保护器标志RCD电路图中空开(断路器)标志DK。电气系统图C65N-C32A/2P和DPNN20A这两种不是   我们长常用的空气开关,此型号为
施耐德,我们常用的有DZ47系列,也就是正泰,德力西等。
他们的价格是不同的,施耐德价格高,正泰,德力西价格低。
TN   系统是指配电网的低压中性点直接接地,   电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。
TN   系统可分为:
TN   2S   系统   整个系统的中性线与保护线是分开的。
TN   2C   系统   整个系统的中性线与保护线是合一的。
TN   2C2S   系统   系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的,后一部分是分开的。
火线(英文LIVE)L   一般为红色或黄色或绿色
零线(英文NEUTRAL)N(中性线)一般为蓝色
地线(英文EARTH)   E   一般为黄绿色或黑色
仔细看,若只是空气开关,左右方向的宽度较窄,若空气开关带漏保,较宽。AB62-40   比较高凸的是新款的。
空气开关的符号与带漏保的空气开关的符号稍有差别的,一个是只带有过热保护的符号(像长城样的)一个是既有长城样的符号又有带个线圈的符号(正规产品的壳子上有的)。
带漏保的空气开关,除了有空气开关的过载和短路保护外加了一个漏电保护。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读