漏电保护器故障查找排除方法总结

作者:老电工时间:2019-09-04 21:26:55

有关漏电保护器故障的四种查找方法,漏电保护器故障快速排除方法,包括外观检查巡视法、试送判断法、逐条排除法、测量比较法,完成漏电保护器故障的检查与清除。

漏电保护器故障查找与排除方法

漏电保护器故障点难以查找,往往造成长时间大面积的停电,如何快速定位并解除漏电保护器的故障点呢?

这里总结出漏电保护器的四种快查方法,希望可以帮助各位电工朋友快速找到大部分故障点。

1、外观检查巡视法

巡视人员要针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行外观检查巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。

这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。

2、试送判断法

此法主要适宜于查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。

操作方法:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源,若保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。

如能正常运行,则保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。来自:电工技术之家

具体操作方法:先将各路出线或交流接触器负荷侧电源,若不能运行则是配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确。

如能正常运行,则说明配电盘上无故障。在确认故障发生在外线上以后,可采用分线排除法查找故障点。

3、逐条排除法

当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。

然后,再将分支和末端投入运行。

哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。

4、测量比较法

借助仪表对线路或设备进行测量,并把所测得的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。

注意:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地时,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护器,应及时将设备重复接地线拆除。