首页 > 电工技术 > 漏电保护器

漏电开关跳闸怎么办?漏电开关跳闸四大原因

作者:老电工时间:2019-09-04 13:07:53

有关漏电开关跳闸的五种原因,漏电开关跳闸怎么办,漏电开关跳闸的几种原因:安装不良、与负载不匹配、电器或线路漏电短路、电源进线电压过高等。

漏电开关跳闸的几种原因

1、漏电开关安装不良

各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味?,造成线路欠压,空气开关动作。

2、漏电开关与负载不匹配。

家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

3、电器或线路漏电、短路。

发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。(电工天下 www.dgjs123.com)如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

4、电源进线电压过高。

电源进线电压过高是非常危险的,一般发生在'三相四线'制供电的住宅楼。

需要:一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

5、上述原因找到并消除后,如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是送不上电,就要换一个新的漏电开关了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读