漏电断路器总保护拒动或不动怎么办?五个原因

作者:老电工时间:2019-07-08 11:12:47

有关漏电断路器总保护拒动或不动问题的五个原因,漏电断路器总保护拒动或不动怎么办,了解了本文提供的原因,再遇到漏电断路器总保护拒动或不动时就知道为什么了。

漏电断路器总保护拒动或不动的问题

五大原因:

1、漏电断路器在装置运用过程中若遭受剧烈磕碰或轰动,会形成全体布局松动、操作组织失灵,致使误举措。

2、漏电断路器负载侧的中性线(零线)重复接地,会使正常作业电流经接地址分入地,致使漏电断路器误举措;

塑壳断路器在某些条件下,若是用电设备发作漏电毛病,漏电电流的一部分经接地址分流,其归纳成果使漏电电流的差值变小,智能低压断路器若是此值小于漏电断路器的额外漏电举措电流,则会致使漏电断路器拒动。

3、三级漏电断路器,误用于三相四线供电网络中,因为中性线(零线)中的正常作业电流不流经零序电流互感器,所以当发动单相负载时,漏电断路器就会举措。

4、当人体一起触及负载侧的两条线时,人体实践上成为了电源的负载,因而漏电断路器不会供给安全维护。

5、当人体一起触及负载侧带电的某一相线或中性线、断线的两头时,人体实践上成为一个串接在该回路中的电阻,因而漏电断路器不会供给安全维护。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢