有关家用漏电开关动作电流及防护要求,家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器,合理选择漏电动作电流及动作时间。
1、人身触电事故绝大部分发生在用电设备上,用电设备是触电保护的重点,然而并不是所有的用电设备都必须装漏电保护器,应有选择地对那些危险较大的设备使用漏电保护器保护。
例如:
① 握式用电设备为15mA、快速动作型;
② 湿场所的用电设备为15~30mA、快速动作型;
③ 疗电气设备为10mA、快速动作型;
④ 泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路为10mA、快速动作型;
⑤ 用电器回路为30mA;
2、家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。
防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。
家庭用漏电保护开关的动作电流是多少mA,动作时间是多少秒内?
通常都是30mA的,因为超过30MA的电流可能致人死亡,所以漏电开关都是保护人不至于死亡的,而不是不会触电。
分隔线
合理选择漏电动作电流及动作时间 额定漏电动作电流是指在制造厂规定的条件下,保证漏电断路器必须动作的漏定电流值。
漏电断路器的额定漏电动作电流主要有5、10、20、30、50、75、100、300毫安等几种,家用漏电断路器漏电动作电流一般选用30毫安及以下额定动作电流。特别潮湿区域,如浴室、卫生间等最好选用额定动作电流为10毫安的漏电断路器。
额定漏电动作时间是指在制造厂规定的条件下,对应于额定漏电动作电流的最大漏电分断时间。
单相漏电断路器的额定漏电动作时间,主要有小于或等于0.1秒、小于0.15秒、小于0.2秒等几种。
小于或等于0.1秒的为快速型漏电断路器,防止人身触电的家庭用单相漏电断路器,应选用此类漏电断路器。
选择合适的额定电流
目前市场上适合家庭生活用电的单相漏电断路器,从保护功能来说,大致有漏电保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品。
漏电断路器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、160、200安等多种规格。
对带过电流保护的漏电断路器,同一等级额定电流下会有几种过电流脱扣器额定电流值。如DZL18一20/2型漏电断路器,它具有漏电保护与过流保护功能,其额定电流为20安,但其过电流脱扣器额定电流有10安、16安、20安三种。
因此,过电流脱扣器额定电流的选择,应尽量接近家庭用电的实际电流。
额定电压、频率、极数的选择
漏电断路器的额定电压有交流220伏和交流380伏两种,家庭生活用电常用单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz的产品。漏电断路器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电断路器。