220KV母联开关失灵保护的动作条件_漏电保护开关失灵的原因
首先,找到母联保护跳闸与外部保护跳闸共同的出口节点,通过此节点来启动失灵。
由于该母联保护和外部保护跳闸均通过母联操作箱的TJR
继电器来实现,所以可将原母联保护启动失灵的节点更换为母联开关操作箱内的保护跳闸继电器TJR的常开节点。
如果有保护跳闸,则TJR继电器动作,其常开节点闭合即去启动失灵保护。
当母线保护动作后,经延时(确保母联断路器可靠跳闸)判别到母联
电流互感器仍有电流,启动母联失灵保护,发“母联失灵”动作信号,启动另一段
母线保护的出口,从而切除母线上所有元件。
断路器失灵保护,是指110kV以及以上系统,
输电线路、变压器、母线发生故障,保护动作切除故障时,故障元件的
断路器拒切,即断路器失灵而安装的保护。
漏电保护开关失灵的原因
漏电保护开关分电磁式保护开关和电子式保护开关,失灵原因如下:
一、电磁式保护开关常见失灵分析:
1、安装接线错误:如果因为安装或接线错误,使漏电流无法在
零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。
解决办法:重新检查接线顺序。【220KV母联开关失灵保护的动作条件_漏电保护开关失灵的原因】
2、保护器设计性能缺陷:一般的
低压线路,都程度不同地存在着泄漏电流,只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值,保护器就不会动作。
解决办法:与厂家联系做性能改进或更换。
3、定值整定不准确:漏电保护器动作电流的整定,要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。(www.dgjs123.com)如果保护定值选得过大,在发生
人身触电事故或漏电时,保护器也不会动作。
4、电气线路故障:零序电流互感器、继电器和
交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。
解决办法:查线处理及更换。
5、元器件故障:元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。
解决办法:更换新的电子元件。
6、机械故障:继电器、交流接触器
电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。
解决办法:更换新的电子配件。
二、电子式保护开关常见故障处理分析:
1、三极漏电保护器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流
互感器,所以,只要一启动单相负载,它就会动作切断电源。
解决办法:使用现场相适合的漏电保护器。
2、漏电保护器的负载侧的
零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电保护器误动作。
解决办法:将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。 电工天下
3、漏电保护器的负载侧的导线过长、有的紧贴地面、存在较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,就有可能引起保护器动作。
解决办法:漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。
断路器失灵保护的配置原则是什么?
220~500KV电网以及个别的110KV电网的重要部分,根据下列情况设置断路器失灵保护:
1、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数,不能可靠动作切除故障时。
2、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽能动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严重后果时。
3、若断路器与电流互感器之间距离较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其他后备保护切除,将扩大停电范围并引起严重后果时。
断路器失灵保护有什么作用?
断路器失灵保护的作用:
故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、
变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
10kV及以上系统,输电线路、变压器、母线发生故障,保护动作切除故障时,故障元件的断路器拒切,即断路器失灵而安装的保护失灵保护首先动作于母联断路器和分段断路器。