有关漏电保护器的分组设置,漏电保护器参数与型式的确定,主要包括漏电保护器的主要参数、末级箱漏电保护器的参数确定、漏电保护器的级间参数的选择性、漏电保护器型式的确定等。
施工现场临时用电实行至少三级配电(即要求设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱),并要求至少设置两级漏电保护器,以确保人身与设备线路的安全。开关箱(末级箱)中必须设置漏电保护器,另外一级漏电保护器应设在总配电箱。
但由于漏电保护器设在总箱内时,一旦发生事故导致漏电保护器起保护作用跳闸时,停电的面积较大,导致一些正常运行的用电设备,无法得到正常工作,要等故障排除,正常送电后,方可投入运行,所以影响了工作效率。
因此,在保证总箱和开关箱设置二级漏电保护器后,在分配电箱内也加装漏电保护器,并选择好各级漏电保护器的参数,实现级间选择,保证分配电箱之后的线路或设备发生漏电事故时,不致引起总箱内漏电保护器跳闸。
1、漏电保护器的主要参数
漏电保护器的参数除额定电压(Un),额定电流(In),额定频率(fn)这些基本参数外,其主要技术参数为漏电动作电流[额定漏电动作电流(I△n)、额定漏电不动作电流(I△no)]和动作时间(toff)。
根据《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829-25)规定,额定漏电不动作电流(I△no)优先值为额定漏电动作电流(I△n)的一半。如一个额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器,其额定漏电不动作电流宜为15mA。即当线路和用电设备泄漏电流值≤15mA时,漏电保护器不应跳闸;当线路和用电设备泄漏电流≥30mA时,漏电保护器必须跳闸起到保护作用;当泄漏电流大于15mA且小于30mA时,这时漏电保护器可能跳闸,也可能不跳闸,但均属于正常状态。
额定漏电动作电流的优先值为:0.006,0.01,0.03,0.05,0.1,0.3,0.5,1,3,4,10A。其中0.03A及以下为高灵敏度,0.03A以上至1A为中灵敏度。
漏电保护器的动作时间(toff)由保护要求决定,分为以下三种类型:(1)快速型:toff≤0.1s;(2)延时型(toff优先值为:0.2,0.24,0.8,1,1.5,2.5s);(3)反时限型。
2、末级箱漏电保护器的参数确定
末级箱漏电保护器,主要是为了保护人身安全,而且直接接触触电的概率较大,所以选择额定漏电动作电流值不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所或供电给Ⅰ、Ⅱ类手持电动工具(除塑料外壳Ⅱ类外)的漏电保护器,(电工技术之家 www.dgjs123.com)因手握式或移动式电气设备使用中经常挪动,绝缘容易破损而发生碰外壳接地故障,握持设备的手掌肌肉通电收缩使人无法甩脱外壳带电的设备,人体通电时间稍长即易发生心室纤颤致死,因此电击危险大,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
3、漏电保护器的级间参数的选择性
漏电保护器各级间应具有选择性,主要体现在漏电保护器额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的选择性。对具备过载与短路保护的漏电保护器,其热脱扣器与电磁脱扣器的级间选择同空气开关。
1)额定漏电动作电流之间的选择性
如图1如示,为三级漏电保护器设置示意图。
图1 漏电保护器三级设置示意图
图1中:
QF1:一级箱总漏电保护器;
QF2i:第i个二级箱总漏电保护器;
QF3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器;
I△n1: 一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电动作电流;
I△no1:一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电不动作电流;
I△n2i: 第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电动作电流;
I△no2i:第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电不动作电流;
I△n3i: 引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电动作电流;
I△no3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电不动作电流。
一级箱漏电保护器QF1与二级箱漏电保护器QF2i额定动作漏电电流之间的选择性配合应满足(1)式(忽略线路间的泄漏电流):
同样二、三级额定漏电动作电流之间的选择性配合应满足(2)式:
一级箱(总配电柜、箱)漏电保护器,应选择额定漏电动作电流偏大的中灵敏度(I△n为:0.3~1A)的延时型漏电保护器,同时考虑到防止电气火灾的产生,选择I△n等于300mA,较为安全可靠。二级箱(分配电箱)内设置的漏电保护器,该级基本作为间接接触保护,但也作为末级开关箱漏电保护器的后备保护,其额定漏电动作特性介于一级与末级之间,所以选择中灵敏度(I△n为0.1~0.3A)的延时型漏电保护器。
2)额定漏电动作时间之间的选择性
末级箱采用快速动作型,其动作时间≤0.1s;分配电箱采用延时型,其动作时间可选0.1~0.4s;总配电箱也采用延时型,其动作时间选择在0.1~1s。每级宜相差0.2s。
3、漏电保护器型式的确定
1)使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器,应分别采用防溅与耐腐蚀型。
2)在强电磁干扰源附近,漏电保护器还可能受电网中高次谐波的影响而误动,所以应选择抗高频波、电磁干扰强的漏电保护器,即采用纯电磁式漏电保护器。因其是靠接地故障电流本身的能量使漏电保护器动作,因此动作较为可靠。
3)在装有漏电保护器的供电回路上若感应雷电脉冲电压,其波头也是高频波,也可引起漏电保护器误动,因此应选用带少许延时的脉冲电压不动作型漏电保护器。
4)施工现场由于尘埃多,多数配电箱安装在室外,所以应选择户外防尘型。
5)选型时还必须注意应选择能同时断相线与中性线的漏电保护器。
6)施工现场电焊机比较多,漏电保护器应按电焊机的额定电流选用,电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用较大额定电流的电子式漏电保护器。
7)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然启动过程采用了Y-△起动和转子回路串入电阻启动,降低了启动电流,但仍然会有较大的启动电流,这时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。因此应选用较大额定电流的电子式漏电保护器,减少频繁跳闸的几率。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。