如何选择施工现场塔机漏电保护器?(2)

作者:老电工时间:2018-02-23 14:09:28

当塔机断电后,整机处于失控状态,吊臂在惯性或风力作用下,其吊钩或吊物容易碰倒建筑面的作业人员以及临建和防护等设施,从而引发重大事故。

由于漏电保护器的频繁跳闸,有的施工现场维修电工就将漏电保护器短接或拆除,用空气断路器代替,使塔机末级失去漏电保护;有的直接选用大电流延时型漏电保护器,使末级漏电保护难以发挥作用,这是极其危险的。同时也会造成分配电箱或总配电柜跳闸形成大范围停电,既影响生产,又给查找故障带来困难。

四、正确选择塔机漏电保护器的动作值

由于塔机的塔身与大地连接构成一个等位体,泄漏电流会随着塔身和接地线流入大地,塔机操作工身处驾驶室与塔身处于等位体是安全的。

而塔机的开关箱作为电源与塔机的中枢环节,其漏电保护器主要是对缆线设备及人员提供间接保护,因此塔机配装漏电保护器应与配电线路和设备容量相适应。

根据施工现场的不同情况,适当增大塔机开关箱中漏电保护器的额定漏电动作值(应考滤正常泄漏电流),在发生触电或泄漏电流超过允许值时,漏电保护器应迅速动作切断电源;而对设备和线路的正常泄漏电流,漏电保护器就不应动作。

一般来说,线路有电,就存在泄漏电流,只是根据漏电回路阻抗而定,供电线路越长,存在的泄漏电流就越大。电网的漏电值还与线路的绝缘质量、对地静电容、环境湿度和温度等有关。

根据《电工实用技术问答》等相关书籍介绍的综合经验,低压电网绝缘导线的对地绝缘电阻,必须保证在使用电压下的泄漏电流不超过最大供电电流的1/1000~1/3000。

计算漏电保护器的动作电流整定值可按1/2000考虑,并以此作为漏电保护器的不动作电流值,也可按单机设备正常运行条件下实测的泄漏电流大4倍选择(需专用漏电测试仪器),总体按额定漏电动作电流与额定漏电时间之乘积不超过30mA·s要求,这也是国际电工委员会(IEC)规定的安全限值。

正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作参数非常重要,选择参数太大,会影响保护效果;选择参数太小,会造成频繁跳闸,影响正常工作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢