一例行程开关自动往返运动控制的电路图详解

作者:老电工时间:2021-11-28 07:33:57

行程开关自动往返运动控制电路图

如下图:

这是一款由行程开关进行自动往返运动控制的电路,在双重互锁正反转控制电路的基础上增加了两个行程开关:

1、将行程开关的常开触点并接在接触器自锁触点两端,形成又一条自锁电路;

2、将行程开关的常闭触点串接于对方接触器线圈电路中,因此增加了一个互锁触点。

上图中,SB1为停止按钮,SB2、SB3为电动机正、反转起动按钮,SQ1为电动机反转变正转行程开关,SQ2为电动机正转变反转行程开关。如果电动机正转拖动运动部件向左移动,那么行程SQ1安装在右边位置,SQ2安装在左边位置,压合行程开关的机械挡铁安装在运动部件上。

控制电路的工作过程:

1、当按下正转起动按钮SB2时,电动机正向起动旋转,拖动运动部件向左运动,当运动部件上的挡铁压下行程开关SQ2时,正转接触器KM1线圈断电释放,反转接触器KM2线圈得电并吸合,电动机由正转变为反转,拖动运动部件向右运动。

2、当运动部件上的挡铁压下行程开关SQ1时,KM2线圈断电释放,KM1线圈又得电吸合,电动机由反转变为正转,再次拖动运动部件向左运动,如此循环往复,实现电动机的正反转控制,进而实现运动部件的自动往复运动。

3、当按下停止按钮SB1时,电动机停止运转。

以上控制电路具有起动后能自动往返运动的特点,可适用于需要做自动往返运动的生产机械。