时控开关上有功率限制吗?

作者:老电工时间:2021-09-05 08:26:25

市场上主流的时控开关分为二种,一种是按键式时控开关,一种是蓝牙时控开关。

其中, 按键式时控开关在市场上以KG316T为主,厂家在开关出厂时,对开关的控制负载功率有明确要求,基本上都在1500W以内,超出控制负载则不能直接连接。

蓝牙时控开关在老式时控开关的基础上升级而来,添加了蓝牙连接模块,通过蓝牙手机和开关连接,在15米范围之内通过微信小程序对开关实现无线控制,可以一键校时,能设置30组开、关,具有断电记忆功能。

图1:时控开关

蓝牙时控开关也是如此,开关出厂时对开关的控制负载功率都有明确要求,在660W或1320W以内,超出控制负载不能直接连接。

当负载电器在不超过时控开关控制功率(以660W为节点)的情况下,可以把负载电器直接连接开关的输出端上。

当负载电器超过时控开关控制功率(以660W为节点)时,需要配合220V的交流接触器使用,把大功率电器连接在交流接触器上,通过时控开关控制交流接触器,通过交流接触器控制大功率的电器,实现大功率电器(超出时控开关输出功率)定时开、关的目的。

图2:220V定时开关与220V交流接触器的接线图