在使用按钮开关时,从按钮开关的安装环节起,就要多加注意,正确安装按钮开关,才能正确使用按钮开关,这里重点介绍了按钮开关的安装与使用要求,一起来看下。
1、将按钮安装在面板上时,要求布置整齐,排列合理,根据电动机启动的先后次序,从上到下或从左到右排列。
2、按钮的安装应固定牢固,接线可靠。在按钮颜色的应用上,用红色按钮表示停止,绿色或黑色表示启动或通电。
3、安装按钮的按钮板与按钮盒必须是金属的,设法使它们与机床总接地母线相连接,悬挂式按钮必须设有专用接地线,禁止借用金属管作为地线。
1、按钮触头间距离较小,如有油污等容易发生短路故障,需要保持触头的清洁。
2、按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。
3、带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。
4、“停止”按钮必须是红色;“急停”按钮必须是红色蘑菇头式;“启动”按钮必须有防护挡圈,防护挡圈应高于按钮头,以防意外触动使电气设备误动作。
以上就是按钮开关的安装要求与使用技巧,希望对大家有所帮助。