刀开关与熔断器的选择原则

作者:老电工时间:2019-11-06 21:46:21

有关刀开关与熔断器的选择原则,刀开关的选择,应依电源的额定电压和长期工作电流来考虑,熔体额定电流的选择与负载性质及用途有一定关系。

刀开关与熔断器的选择原则

1、刀开关的选择

主要用于配电设备中隔离电源;或根据结构不同,也可用于不频繁地接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电阻炉。

表示刀开关性能的主要参数有额定电压、额定电流、分断能力、操作次数、动稳定性和热稳定性。

刀开关的选择,应依电源的额定电压和长期工作电流来考虑。主要根据用电回路的额定电流,这个电流应当等于各支路负荷额定电流的总和。动力回路应按电动机的起动电流来计算。

2、熔断器的选择

熔断器在低压配电网络中主要作为短路保护之用,有时也用于过载保护。

使用时,将熔体串联接入需要保护的电路,使电路中的电流流过熔体。【刀开关与熔断器的选择原则】

当电路出现故障如过载或短路时,由于电流大于熔体的额定电流,熔体会因过热而熔断,从而切断了电源与负载的联系,对电路和负载起到了保护作用。

熔体额定电流的选择与负载性质及用途有下列关系

1)对于一般照明负载,熔体的额定电流应稍小于或等于实际的负载额定电流。

2)对于输配电线路,熔体的额定电流应稍大于或等于线路的额定电流。

3)对于动力负载,因其起动电流大,故选择时应按以下计算:

单台电动机 IR=aIN

式中:IR?D熔体的额定电流(A)

IN?D电动机的额定电流(A) 【刀开关与熔断器的选择原则】

a?D系数,在1.5~2.5之间,对于重载、全压起动取最大值。

对于多台电动机,不考虑同时起动,可按下式计算:

IR=aImN+

式中:IR?D熔体的额定电流(A)

ImN?D最大一台电动机的额定电流(A)

?D其余电动机额定电流的总和。

选择熔断器时的注意事项

1)根据线路电压选用相应电压等级的熔断器;

2)在配电系统中选择各级熔断器时要互相配合以实现选择性。

一般要求前级熔体额定电流要比后一级的大2~3倍,以防止越级动作而扩大停电范围发生。

3)考虑到熔体额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍,用它来保护电动机过载已经不可靠,所以电动机应另外选用热继电器或过电流继电器做过载保护电器。此时熔断器只能作短路保护使用。

4)熔断器的分断能力应大于或等于所保护电路的短路冲击电流,以得到可靠的短路保护。