一、家用闸刀开关的作用
闸刀开关有一个明显的断开点,拉开闸刀开关就可以放心的进行停电检修。过去老的配电箱各家都有一把闸刀开关(里面有保险丝),现在基本上已经被
空气开关取代了,闸刀开关已经很少使用。
如果是用空气开关,如果一路的电路出现短路,那么可以迅速隔离故障。
二、闸刀开关的选用原则
闸刀开关的额定电压必须与线电路相符合。额定电流不小于线路的负荷电路。
对于照明负荷,闸刀开关的额定电流应大于负荷电流的3倍。有些城市规定,瓷底胶盖刀开关只能操作3KW及以下的
电动机。铁壳开关只能操作4.5KW及以下的电动机。
闸刀开关除了作操作用途外,主要起隔离作用。当作
隔离开关选用时,其额定电流应不小于负荷电流的1.3倍。
在家庭电路中,闸刀开关的作用是什么?是便于统一管理?还是能够同时控制所有用电器的工作情况?
如果是用空气开关,如果一路的电路出现短路,那么可以迅速隔离故障.便于管理是第二部。
附1,家用闸刀开关的保险丝烧断都有哪些原因?如果用电的功率有些大但还没达到烧断的程度,用电时间过长会不会烧断?
解答:
1、线路短路,保险丝爆裂完全气化蒸发.
2、用电器功率过载,保险丝烧的比较和平,通常在中段烧断.
3、保险丝安装接触不良,尤其见于烧过的,螺丝生锈的等旧闸刀,在接头处产生热量烧断,烧断在接头附近。电工天下
补充的问题仍然是一个是否过载的问题,不过载就会不断.至于过载后,多长时间烧断,与过载量有关,比如说超过20%,可能会烧一会儿才断,超过100%应该较短时间就烧断.至于刚好不烧断临界值,这种保险丝的值并不太精确,也许这次不断,下次就断了;冬天不断,夏天就断了。
追问:
如果用电的功率有些大但还没达到烧断的程度,用电时间过长会不会烧断?
追答:
补充问题不是已经回答了吗? 仍然是一个是否过载的问题,不过载就会不断。至于过载后,多长时间烧断,与过载量有关,比如说超过20%,可能会烧一会儿才断,超过100%应该较短时间就烧断。至于刚好不烧断临界值,这种保险丝的值并不太精确,也许这次不断,下次就断了;冬天不断,夏天就断了。