双电源自动切换开关的二种控制模式,双电源自动切换开关用于两路电源间的自动及手动切换操作,分为双电源自动控制模式、双电源的手动控制模式。
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。
一、双电源自动控制模式
双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。
此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作。
当常用电源恢复正常时,双电源开关又可经由控制器的延时转换操作实现对常用电源的重新接通,即实现自复操作。
二、双电源的手动控制模式
用户可通过手动挂锁解锁或控制器设置切换到手动操作模式以实现对双电源的手动操作,此时自动操作指示灯熄灭,手动操作指示灯点亮。
此时开关处于手动操作模式,按“常/备转换”按键,可实现常用电源和备用电源间的相互转换。
如开关在双分状态,第一次按“常/备转换”按键,开关先投到常用电源;开关在常用或备用时,按“双分”按键,可实现对两路电源的双分操作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。