首页 > 低压电器 > 开关

漏电保护开关的分类与作用

作者:老电工时间:2019-09-04 13:42:50

有关漏电保护开关的分类,漏电保护开关的作用,家用单相漏电保护器的作用,漏电保护器的作用,漏电保护器在技术上的基本要求等,供大家学习参考。

漏电保护开关的分类与作用

漏电保护开关

漏电保护开关是指用于检测流入一个节点(也可以是一个电器)前后电流是否相同的电器开关,当电路正常时,前后电流相同,开关不会动作,当发生短路时,前后电流就会不同,开关就会跳闸。

漏电保护开关的里面有两个一样大小,一样圈数的线圈绕组,同在一个铁心上,将两个线圈分别串在电路的火线和零线中,当没有漏电时,两个绕组产生的磁场相互抵消,故无论多大的电流流过(当然不超过最大额定电流),所产生的磁场都抵消,不会使得电磁铁吸住衔铁,电路不断开。

当线路漏电时,火线上的电流就分为两个方向,一个为零线,另一个为漏电处,此时,就引发了电磁铁上两个线圈的电流不同,而产生磁场,吸住衔铁,断开电路保护触电者或电线的安全。

同时,一般的漏电保护器上都有一个测试按钮,原理就是主动产生磁场,看断路器是否能自动关断,故障排除后,在拨上开关即正常工作。

一、漏电保护器的分类

漏电保护开关的类型很多。

1、按工作原理可分为:电压型与电流型漏电保护开关。

2、按极数和线数来分:有单极二线、二极二线、三极三线、三极四线、四极四线等数种漏电保护开关。

3、按脱扣器方式可分为:电磁型与电子型漏电保护开关。

二、家用单相漏电保护器的作用

在发生漏电时快速(小于0.1秒内)切断电源,保障电器使用者的生命安全。

当电流远远超过了对人体的安全电流,但不能使线路首端保护装置动作,而漏电保护器却能迅速切断电路,起到安全保护的作用。

在特别潮湿的地方(如游泳池、淋浴房、厨房、卫生间等),因人体表皮电阻降低,触电死亡的危险大大增加,安装漏电保护器后便能有效地减少触电伤亡事故。

当一些电子设备绝缘损坏时,其外露的金属附件(如电视机、收录机的拉杆天线等)可能带危险电压,这种危险电压是不能用接地的方法消除的,只有靠安装漏电保护器才能保证在人身触电的瞬间迅速切断电路,保证人身安全。

三、漏电保护器的作用

低压配电系统中设漏电保护器是防止人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。

但安装漏电保护器后并不等于绝对安全,运行中仍应以预防为主,并应同时采取其他防止触电和电气设备损坏事故的技术措施。

漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,漏电保护器的作用是:

1、防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。来自:电工技术之家

2、防止用电过程中的单相触电事故。

3、及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。

4、随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,(电工天下 www.dgjs123.com)由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。

四、空气开关和漏电保护器的作用

答:空气开关也称空气断路器,应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关;

切断电路漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时,通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关,切断电路。

因此,漏电保护器的主要作用是为了保护漏电情况下的安全,而空气开关的作用主要是保证电路过负荷情况下的安全。

五、漏电保护器的技术要求

1、触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。

1、触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。

2、保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读