首页 > 低压电器 > 开关

两线接近开关的正确接线方式图解

作者:老电工时间:2016-04-25 20:53:14

一、两线接近开关的正确接线方式

接近开关又叫接近传感器,在看很多领域当中都有一定的应用。

接近传感器具有稳定性高、寿命长、功耗小、动作响应频率高、防水防尘等优点。

接近开关在接线时的接线方法比较复杂,用户必须要掌握一定的接线知识,才能正确并且快捷的安装完成接近开关。

接近开关正确的接线方法

1、接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线方式是不同的。

四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。

2、两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。

3、三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。

4、三线制或四线制负载接线:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。

5、接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器plc的数字量输入模块。

6、用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。

PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。

7、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余漏电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余漏电流之类不利因素的困扰,因此工作时更为稳定可靠。

二、两根线的接近开关怎么接线?

两根线的接近开关是串联在电路上的,相当于普通开关的链接方式。来自:电工技术之家

接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。

接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。

三、两线和三线接近开关接法区别

两线接近开关能够感应金属或非金属的接近,使用于一般的行程控制,其具有定位精度、操作频率高、使用寿命长、安装调整方便和适用恶劣环境的优点。

三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。

两线接近开关和三线接近开关应用区别

1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源正,另一根为信号线。
两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。

2、三线接近开关维护时需要校线,较两线接近开关接线麻烦。

3、两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。

如何选用不同类型的接近开关?

在一般的工业生产场所,通常都选用对环境要求条件较低的涡流式接近开关和电容式接近开关。

1、当被测物件是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关。因为它的回应频率高抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。
2、若所测物件是非金属(或金属)、液位元高度、粉状物高度、塑胶、烟草等,则应选用电容式接近开关。电容式接近开关的回应频率低、稳定性好。

安装时应考虑环境因素的影响。

1、若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用价格最低的霍尔接近开关。

2、在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测物件几乎无任何影响因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。

3、在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。

有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、回应频率、检测距离等各项指标的要求。

选择接近开关需要明确的技术参数
1、接近开关使用电压
2、接近开关输出状态(为常闭或常开)
3、三线接近开关为NPN型或PNP型
4、接近开关外径
5、接近开关为埋入式或非埋入式的
6、接近开关感应距离要大小
7、现场被测物和环境条件决定适用涡流式接近开关、电容式接近开关或是霍尔接近开关

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读