如何选择低压组合开关?
来源:电工天下时间:2020-02-06 13:05:05 作者:老电工手机版>>
有关选择低压组合开关的方法,组合开关也称为转换开关,组合开关分为无限位型组合开关和有限位型组合开关,如何选择低压组合开关,一起来看看。
低压组合开关的选择方法
组合开关实际上也称“转换开关”。
实际应用中,组合开关又可分为无限位型组合开关和有限位型组合开关;另外还有一种“万能转换开关”。
常用的无限位型组合开关为HZ10系列,主要用于机床中电源的引入开关,交流频率50Hz、电压380V及以下、直流220V及以下的电气设备中作不频繁接通、断开电路之用;
以及转换电源或负载,测量三相电压,调节电加热器的并、串联和作为电动机功率小于5.5kW时的不频繁直接起动和停止之用。
常用的有限位型组合开关为HZ3系列。有限位型组合开关指的是组合开关的手柄在正、反转时,其转动位置是受限制的。
有限位型组合开关又称“倒顺开关”,它分为三档:即“停”、“正转”、“反转”档。
通常情况下,“停”档在中间位置,从“停”档扳到“正转”档位置,组合开关手柄转动45°空间角度,电路上接通负载(电动机)的正转电源;
从“停”档扳到“反转”档位置,组合开关手柄向相反的方向转动45°空间角度,电路上接通负载(电动机)的反转电源。
附1,组合开关与低压断路器的区别
电器是指能够按外界施加的信号或要求,手动或自动地接通或断开电路,断续或连续地改变电路参数,对电路或非电对象进行切换、控制、保护、检测和调节的电气器件或设备。
低压电器则通常指工作在额定交流电压1200V以下或直流电压1500V以下电路中的电器。
低压电器一般按基本用途分为配电电器和控制电器两类。
配电电器主要有组合开关、低压断路器、熔断器、变压器;控制电器主要包括接触器、继电器和主令电器(包括按钮、行程开关、转换开关)。
低压电器的分类方法:
按操作方式分为自动电器与手动电器;
按工作原理分为电磁式电器与非电量控制电器;
按有无触点分为有触点电器、无触点电器与混合式电器;
按电器配置分为单个电器与成套电器;电工天下
按使用场合分为一般工业用电器、化工电器、矿用电器、牵引电器、航空电器、船用电器等。
组合开关用作隔离开关时,其额定电流应为低于被隔离电路中各负载电流的总和;用于控制电动机时,其额定电流一般取电动机额定电流的1.5-2.5倍。
选用组合开关时应根据电气控制线路中实际需要,确定组合开关接线方式,正确选择符合接线要求的组合开关规格。
低压断路器又称自动开关、空气开关,不但能用于正常情况时不频繁接通和断开电路,而且当电路中出现过载、短路以及失压等故障时,能自动切断故障电路,有效地保护串接在后面的电气设备,因此在电气控制线路中使用广泛。
低压断路器的额定电流和额定电压应不低于电气控制线路中设备正常工作电流和工作电压,极限通断能力应不低于电路的最大短路电流,欠电压脱扣器的额定电压应等于电气控制线路的额定电压,过电流脱扣器的额定电流应不低于电气控制线路的最大负载电流。
相关文章刀开关与组合开关的手动控制电路

刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
低压联络开关自动断开是什么原因

低压联络开关自动断开的问题:在正常使用中自动断开,常见原因为过流或某种线路故障的问题,很容易引起自动断开。当低压联络开关投入运行时,被联络的这路低压总开关应处于断开且退出运行状态。
时间:2021-12-03 20:48:11
一文了解按钮的颜色及按钮的选择原则

有关主令电器中按钮的相关知识,介绍了按钮的颜色,不同颜色标识的按钮有什么功能,在功能上的区别与使用要求,以及按钮的选择原则是什么,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-11-12 16:26:47
怎么选择按钮开关,三种选择方法供参考

在工业生产中怎么选择按钮开关,按钮开关的类型有很多,在选择时要参考的依据是什么,这是很多电工朋友关心的问题,这里介绍下按钮开关的三种选择方法,供大家参考。
时间:2020-02-07 15:57:56
组合开关怎么选型?组合开关选型问题总结

有关组合开关如何选型的问题,这里介绍HZ5系列普通型组合开关与HZl0系列组合开关的选型方法,这二类组合开关的型号含义与选型注意事项。
时间:2019-11-29 09:42:26
15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择

15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机空开大小选择不同功率的负载对开关的选择要求不同,15千瓦负载用多大开关,15千瓦电机需配多大电线和多少安空开,15千瓦负荷用多大线多大
时间:2017-07-14 10:40:12
组合开关(转换开关)的分类及作用

有关组合开关(转换开关)的分类及作用,组合开关有单极、双极、三极和四极几种,用组合开关起停电动机的接线,组合开关及其图形符号等。
时间:2017-02-25 07:26:41
低压双投刀开关示意图与图形符号表示方法

分享一个低压双投刀开关示意图,包括低压双投刀开关的图形符号,此低压双投刀开关用于防止双电源的并联运行和两条供电线路同时供电。
时间:2016-06-10 15:32:30
- 上一篇:PC级双电源自动切换开关与CB级的区别
- 下一篇:双电源自动切换开关的二种控制模式





