家装水电安装规范标准有哪些

作者:老电工时间:2020-01-01 08:19:39

家装水电安装规范标准的要求,家装水电安装时的注意事项,包括布线原则,插座的安装位置,线管铺设的要求,导线进入线盒必须保证留有一定的长度,电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护等。

家装水电安装规范标准

1、布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻 燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。

2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至 墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

3、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不 得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接 口后,折弯安装。

4、管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用 生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。

5、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先 固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。(电工天下 www.dgjs123.com)

6、严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一 点上目前没有做的很好,以后会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。

7、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止 水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。

8、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

9、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留 有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。

10、装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷, 间距15公分中。

11、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。

12、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

13、水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应 用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。

以上就是家装水电安装规范标准的具体要求,大家在家装水电改造工程中,可以做为参考。