首页 > 家装电工 > 电路布线

导线管配线的七个注意事项

作者:老电工时间:2020-11-06 09:41:28

有关导线管配线的问题,对穿管导线的绝缘强度的要求,以及对导线最小截面的要求有哪些,这里总结了导线管配线的七个注意事项,希望对大家有所帮助。

导线管配线的注意事项

1、穿管导线的绝缘强度不能低于500V,导线最小截面规定为铜芯线1mm2,铝芯线2.5mm2;

2、线管内导线不准有接头,也不准穿入绝缘破损后经过包扎恢复绝缘的导线;

3、管内导线一般不得超过10根,不同电压或不同电度表的导线不能穿在同一根线管内。

但是,一台电动机包括控制和信号回路的所有导线,以及同一台设备的多台电动机的线路,允许穿在同一根线管内。

4、除直流回路导线和接地线外,不得在钢管内穿单根导线;

5、线管转弯时,应采用弯曲线管的方法,不宜采用制成品的月亮弯,以免造成管口连接处过多;

6、转角越多穿线就越困难,线管线路应少转角或弯曲。为便于穿线,规定当线管超过这些长度时,必须加装接线盒。无弯曲转角时,不超过45m;有一个弯曲转角时,不超过30m;有两个弯曲转角时,不超过20m;有三个弯曲转角时,不超过12m。

7、在混凝土内暗线敷设的线管,必须使用壁厚为3mm的电线管,当电线管的外径超过混凝土厚度的1/3时,禁止将电线管埋在混凝土内,以免影响混凝土的强度。

线管配线是什么

线管配线是指把绝缘导线穿入保护管内敷设,它具有安全可靠、耐潮、耐腐、导线不易受机械损伤等优点,但安装和维修不便,且造价较高,适用于车间厂房、民用建筑及建筑物顶棚的照明和动力线路的配线,但对金属管有严重腐蚀的场所不应使用。

线管配线通常有明配和暗配两种。明配时,要求横平竖直、整齐美观、牢固可靠且固定点间距均匀。暗配时,要求管路短,弯曲少,不外露,以便穿线。

为了使导线不被损坏,也便于日后维修、更换,一般把导线穿在管子里。

线管配线使用的线管有钢管和塑料管两大类,钢管有薄壁电线管(TC)、厚壁电线管(SC)和水煤气钢管(RC),塑料管材包括聚氯乙烯半硬质电线管(FPC)、硬质电线管(PC)、波纹管(KPC)和改性硬质管( PVC)。

钢管有镀锌和不镀锌的两种,管壁较厚的钢管(壁厚3mm,管径以外径计)适用于潮湿和有腐蚀气体场所的明敷或埋地;管壁较薄的钢管(壁厚1. 5mm,管径以内径计)适用于干燥场所的明敷和暗敷。塑料管有硬塑料管和半硬塑料管两种,硬塑料管耐腐蚀性较好,但机械强度不如钢管,适用于在腐蚀性较大的场所明敷或暗敷,但不得在高温和易受机械损伤的场所敷设;半硬塑料管适用于一般民用建筑的照明线路暗敷,但不得在高温场所和顶棚内敷设。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读