家装开关的安装底盒工艺

作者:老电工时间:2020-04-01 10:08:07

有关家庭过程中对开关的安装工艺要求,包括安装底盒标准与要求、安装底盒的工艺过程等,进门开关底盒边距、并列安装的底盒与底盒之间,以及开槽完毕的安装要求等,一起来看下。

安装底盒工艺

主要为三个部分的内容,一是工具与器材的准备,二是安装底盒标准与要求,三是安装底盒的工艺过程。

1.工具与器材

灰桶、水桶、批灰刀、石膏粉、底盒、碎石块、安全帽等。

2.安装底盒标准与要求

(1)进门开关底盒边距地面为1.2~1.4m,侧边距门套线必须≥70mm,距门口边为150~200mm,开关不得置于单扇门后,并列安装相同型号开关距水平地面高度相差≤1mm,特殊位置(床头开关等)的开关按业主的要求进行安装,同一水平线的开关≤5mm。

(2)底盒安装时,开口面须与墙面平整、牢固且方正,在贴砖处也不宜凸出墙面。

(3)在贴瓷砖的地方,应尽量装在瓷砖正中,不得装在腰花和花砖上,一个底盒不能装在四块瓷砖上。

(4)并列安装的底盒与底盒之间,应留有缝隙,一般情况为4~5mm。

(5)底盒尽量不要装在混凝土上;若遇到钢筋,标准型底盒装不进去,则须将其锯掉一部分或明装底盒暗埋。两个以上明装底盒暗埋在一起,中间宜留1mm的缝隙。

(6)如底盒装在封石膏板的地方,则需用至少两根20mm×40mm的木块,将其稳固于龙骨架上。

(7)在布线、布管前,应把底盒安装好。

3.安装底盒的工艺过程

开槽完毕后,开始安装底盒,把石膏粉倒入小桶中,加适量的水进行调和,调和石膏粉的步骤如图1。

图1,调和石膏粉的步骤

图2,敲掉敲落孔

底盒安装前,将对应的敲落孔敲去,如图2。

底盒后面的小孔,须用纸团或包装泡沫堵住。并排安装在一起的两个或多个底盒,底盒间如存在连线时,应将其相应的孔敲穿。

然后,用批灰刀批灰底盒的开口,将底盒平稳放入洞中,并确保其平正,并与墙面相平;最后抹平开口处。

安装时,必须将底盒服帖地嵌入开好的墙体内,底盒一定要摆放端正,与地面保持水平,否则外面的面板也会随之歪斜。

两个以上的底盒在一起时,底盒之间的空隙应以所装插座面板之间无明显缝隙为准。底盒抹灰示意图如图3。

图3,底盒抹灰示意图

底盒后面的小孔,若没有用纸团或包装泡沫堵住,此时应立即捅开,防止凝固后形成堵塞,其示意图如图4。

图4,捅开底盒穿墙孔

以上就是家装开关的安装底盒工艺要求,希望对大家有所帮助。