首页 > 家装电工 > 电路布线

如何选择家装电线规格平方数?

作者:老电工时间:2020-05-15 10:06:23

有关家装电线规格平方数的选择方法,在家装电线平方数的选择上,确定门口到各个功能区最远位置的距离 ,确定各功能区灯的数量,各功能区插座数量,各功能区大功率电器数量,然后计算出家装电线规格平方数。

家装电线规格平方数

原文标题:家装电线规格平方数选择

首先,确定门口到各个功能区(主卧室、次卧室、儿童房、客厅、餐厅、主卫、客卫、厨房、阳台、走廊)最远位置的距离。

把上述距离量出来,有:A米、B米、C米、D米、E米、F米、G米、H米、I米、K米共11个结果 。

然后,确定各功能区灯的数量(各功能区同种辅灯统一算一盏),各功能区插座数量,各功能区大功率电器数量(没有用0表示)。

计算1.5MM电线长度为:(A+5米)乘主卧灯数;(B+5米)乘次卧灯数;(C+5米)乘儿卧灯数;(D+5米)乘客厅灯数; (E+5米)乘餐厅灯数; (F+5米)乘主卫灯数;(G+5米)乘客卫灯数;(H+5米)乘厨房灯数;(I+5米)乘阳台灯数;(K+5米)乘走廊灯数;上述结果之和乘于2。

计算2.5MM电线长度为: (A+2米)乘主卧插座数;(A+2米)乘主卧插座数;(B+2米)乘次卧插座数;(C+2米)乘儿卧插座数;(D+2米)乘客厅插座数; (E+2米)乘餐厅插座数;(F+2米)乘主卫插座数;(G+2米)乘客卫插座数;(H+2米)乘厨房插座数;(I+2米)乘阳台插座数;(K+2米)乘走廊插座数;上数结果之和乘于3。

4MM电线长度为;(A+4米)乘主卧大功率电器数量;(B+4米)乘次卧大功率电器数量;(C+4米)乘儿卧大功率电器数量;(D+4米)乘客厅大功率电器数量;(E+3米)乘餐厅大功率电器数量;(F+3米)乘主卫大功率电器数量;(G+3米)乘客卫大功率电器数量;(H+3米)乘厨房大功率电器数量;(I+2米)乘阳台大功率电器数量;(K+2米)乘走廊大功率电器数量;上述之和乘于3。

3室2厅2卫1厨房1阳台的房子 以上A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K真实数据为12米 12米 15米 7米 4米 12米 4米 6米 15米 0米 8米,如果各功能区灯的数量都为1,各功能区插座的数量都为2 各功能区大功率电器数量都为1 那么根据公式:1.5MM线需要290米(3卷内), 2.5MM需要690米(7卷多),4MM需要381米(4卷),电话线,有线和网线都可以算出来了, 这个数据应该是相当准确的,还留余地的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读