来源:电工天下时间:2022-07-05 06:14:50 作者:老电工手机版>>
有关等电位连接的知识,在对等电位接线时有哪些具体要求,比如各导体间的连接采用25mm×4mm的镀锌扁钢焊接,采用管箍压接时应把接触面刮干净,另外等电位连接导通性的测试要求有哪些,下面来看下。
一、等电位连接线
等电位连接时,各导体间的连接可以采用25mm×4mm的镀锌扁钢焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及来焊透等情况。
或者采用管箍压接,压接时应把接触面刮干净,有足够的接触压力和接触面积。安装完毕后,需要刷防护漆。

等电位连接端子板采用螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。等电位接地干线可选用铜带、扁钢、圆钢等,支线可选用有黄绿相间绝缘层的铜芯导线。
等电位连接线应有黄绿相间的色标,在等电位连接端子板上应刷黄色底漆并标以黑色记号。其符号为“↓”。
对于暗敷的等电位连接线及其连接处,电气施工人员应做隐检记录及检测报告,对于隐藏部分的等电位连接线及其连接处应在竣工图上注明其实际走向和部位。
二、等电位连接导通性的测试要求
等电位连接安装完成后,需要进行导通性测试,对等电位连接用的管夹、端子板、连接线、有关接头、截面和整个路径上的色标等进行检验,通过测定来验证等电位连接的有效性。

测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不能小于0.2A,当测得等电位连接端子板与等电位连接范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3欧时,即可认为等电位连接是有效的。如果发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作导通性测试。
相关文章等电位接地和保护接地有什么区别

等电位接地和保护接地的区别如下:等电位接地只有一点和主接地网相接,以保证接地网各处电位一致,等电位接地只接工作接地。保护接地可以直接和主接网相接,所有的设备外壳、金属构筑物都接于保护接地。
时间:2022-08-29 06:10:17
家中装有地线漏保为什么还要装等电位

卫生间等电位是一种安全用电的保护措施,它是将卫生间内地面以及其他人体可能触碰的部位的电位水平一致。使用导线将卫生间内金属管件、花洒、龙头、地漏、混水阀等部位连为一体,即便因某种原因导致卫生间某一部位带电。
时间:2022-08-29 06:06:18
卫生间的等电位联结端子箱的作用

在卫生间中的等电位联结端子箱是做什么用的,它相当于总等电位,卫生间的等电位就是局部等电位,那么卫生间等电位的做法有哪些,在制作时需要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 06:21:18
卫生间等电位能不能与插座接地线连接

有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
装修时卫生间等电位有必要保留吗?

在家庭装修时卫生间是装修中的重点之一,在卫生间中的等电位有必要保留吗,很多住户会有这个疑问,有人认为卫生间的等电位联结箱必须暴露在外,不能用瓷砖将其覆盖,究竟是否合理,下面来看下。
时间:2022-08-27 05:50:11
等电位连接的作用,等电位连接与地线连接的区别

有关等电位连接的知识,等电位连接的作用是什么,其主要作用是防止发生触电事故的发生,那么等电位连接与地线连接有什么区别,在防止触电事故方面有什么不同,具体参考如下。
时间:2022-08-25 06:11:03
卫生间装修时怎么装等电位

在装修时卫生间中怎么安装等电位,具体方法及要求如下:等电位是什么,如有大地、地线、楼房钢筋等,相互之间用电压档测量电压均为零,即为等电压,下面具体来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
等电位端子箱要不要自己接线

在等电位端子箱中需要自己接线吗,具体分析如下:在用电线路中等电位是将各种可导电的金属外壳连接在一起并可靠接地,相互之间只传电位没电位差,也就是不传递电流,让人体整体身处其中也不会触电。
时间:2022-08-21 19:08:52
- 上一篇:等电位连接施工的具体要求
- 下一篇:电源插座安装时要注意哪些问题