住宅必须设置地线,就是“PE”线。行业标准:《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第10.3节-接地部分一共有四款对住宅的接地进行了详细的描述。
第10.3.1 住宅建筑各电气系统的接地宜采用共用接地网。接地网的接地电阻值应满足其中电气系统最小值的要求。(这里共用接地网就是建筑钢筋组成的接地网,也是自然接地网;电阻值的最小值要求一般是1欧姆)
第10.3.2 住宅建筑套内下列电气装置的外露可导电部分均应可靠接地:(这里电气装置主要指家用电器,如:空调、冰箱、洗衣机、微波炉等,产品的电源插头均带保护极,也就是PE端,将带PE端的电源插头插入带PE端的电源插座里,家用电器的金属外壳就视为可靠接地。但笔记本电脑、电动剃须刀等采用产品本身自带的变压器将电压已经转换成安全电压的家用电器金属外壳可不接地。)
1、固定家用电器、手持式及移动式家用电器的金属外壳;
2、家居配电箱、家居配线箱、家居控制器的金属外壳;
3、线缆的金属保护导管、接线盒及终端盒;
4、Ⅰ类照明灯具的金属外壳。(Ⅰ类照明灯具是指防触电保护等级为Ⅰ类的照明灯具,一般家庭用AC220V的灯具都是此类灯具。)
第10.3.3 接地干线可选用镀锌扁钢或铜导体,接地干线可兼作等电位联结干线。
第10.3.4 高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3层应与相近楼板的钢筋做等电位联结。
以上4条,落实到实际设计和施工中,就基本可以满足住宅电气接地的要求,但需要设计者和施工者对背后的原理有一定了解,才能更加深刻的理解为什么这么规定,其目的只有一个就是保护人员和电气设备的安全,安全重于泰山,这是必须认真对待的基本问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。