继电保护装置使用注意事项如下:
1、凡属永久性故障者,应立即汇报调度,将装置出口压板退出,若调度电话不通,可先将压板退出后再设法汇报。
2、当保护装置发出故障信号时,运行人员应在记录信号后立即进行复归,能反映系统瞬时障碍的保护装置应恢复正常运行。
3、凡保护装置故障为装置内部原因引起,运行人员应尽快通知生产值班室,要求尽快派保护维护人员处理。【什么是继电保护装置?】
4、凡是保护电源故障,运行人员应检查保险是否熔断,接触是否良好,直流电源电压是否过高过低,若属以上原因,应立即处理后投入该保护运行(处理时应申请调度退出出口压板)。
5、变电站直流电源电压应稳定在220-230v之间,超过上述规定时,可能造成保护装置的异常运行,运行人员应及时调整。当发现保护装置冒烟被烧坏或有臭味时,应立即申请调度退出出口压板后,断开直流电源。
6、当保护装置发生故障时,禁止运行人员在退出保护出口压板前,按辅助启动按钮或断开、投入保护电源。也不能打开保护装置的屏盖进行处理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。